Здравствуйте. В процессе эксплуатации СП-200 наткнулся на интересную особенность работы ГРМ.
В теории (выдержка из документации):
На практике:
Реле отключающее кондиционер и обогреватели помимо поведения указанного в документации срабатывает и при достижении шкафом минимальной или максимальной температуры из заданного через АДУ диапазона.
Например, если задать через АДУ или КПУ нижнюю границу температуры шкафа в 10 градусов, при охлаждении шкафа до 10 будет произведено отключение розеток с отопителем и все благополучно замерзнет. При достижении верхней границы температуры шкафа отключится кондиционер.
Вопрос к инженерно-техническому персоналу эксплуатирующему СП-200:
У вас тоже так происходит? Это ляп или незадокументированная возможность?
В теории (выдержка из документации):
Два датчика дыма (в аппаратной и шкафу РМГ) подключены к АУП шкафа и пожарному шлейфу пожарно-охранной сигнализации для послоедующей трансляции "Перегрев" на АДУ. при превышении температуры +62 градуса.
При срабатывании датчиков перегрева и дыма аппаратной с пожарно-охранной сигнализации поступает сигнал на панель ввода для отключения от основной и резервной сетей кондиционеров и обогревателей.
На практике:
Реле отключающее кондиционер и обогреватели помимо поведения указанного в документации срабатывает и при достижении шкафом минимальной или максимальной температуры из заданного через АДУ диапазона.
Например, если задать через АДУ или КПУ нижнюю границу температуры шкафа в 10 градусов, при охлаждении шкафа до 10 будет произведено отключение розеток с отопителем и все благополучно замерзнет. При достижении верхней границы температуры шкафа отключится кондиционер.
Вопрос к инженерно-техническому персоналу эксплуатирующему СП-200:
У вас тоже так происходит? Это ляп или незадокументированная возможность?