Вы что, свой дизель запускаете чаще, чем - один раз в месяц?
Согласно ФАП раз в месяц под нагрузкой 30мин, а для себя каждую неделю по понедельникам в холостую для проверки параметров- так спокойнее,если конечно не работал в связи с отключением пром. сети.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
:) Эксплуатация ДЭС в нынешних условиях занятие хлопотное... Особенно закупка расходных материалов и непредвиденные ремонты. У нас на объекте установлена ДЭС FG WILSON Р-88. Выполняем ТО-1, ТО-3, ТО-С и проводим плановую замену тех. жидкостей раз в 2 года. Есть 2 АКБ 12V 90Fh для ДЭС меняем их местами каждые пол года. КТЦ проводим по необходимости, но после сокращения должности аккумуляторщика делать эту работу стало некому. У обоих АКБ назначенный срок эксплуатации 5 лет. После 5 лет меняем АКБ на новый, даже если она исправна. 2 батареи, после 5 лет работы в ДЭС, были отданы в гараж. Так вот обе батареи отказали в автомобилях внезапно при очередном запуске двигателя. Устройство SKAT-T-AUTO тоже применяем для оценки состояния АКБ, но по большей части для установки в ИБП. С его помощью подбираем батареи с одинаковыми параметрами для установки в один ИБП.
 

sergeyar

Пользователь
Сообщения
18
Реакции
0
Баллы
1
Емкость их минимальна, необходима только для того, что-б избавить контроллер от просадки напряжения АКБ ДЭС во время запуска двигателя.
Это еще пол беды. У нас вообще только стартерная.На одном из объектов произошёл случай: немного не доглядели за АКБ, при старте дизеля происходила просадка напряжения, да так, что дизель стартонуть успевал, а панели управления Telys питания не хватало, уходила в перезагрузку, а далее ручной режим и, естественно, полный СТОП. Диагностировать удалось только стрелочным вольтметром, цифровой слишком медленный. Из встроенного питания панели управления только таблетка для поддержания дата/время. ДЭУ SDMO XP T22Kдизель Mitsubishi.
 
назначенный срок эксплуатации 5 лет
5 лет это много. А что за АКБ используете? У нас последнее время были Mutlu(Турция) - 4 год это максимум, даже при КТЦ и активной эксплуатации.
 

druid

Участник
Сообщения
184
Реакции
21
Баллы
18
Адрес
Нижневартовск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и С
А что представляет собой ваш "зарядник размером с пачку сигарет"?
Принципиальной схемы естественно нет, на общей схеме указан в виде блока, обеспечивает ток необходимый для поддержания буферного режима АКБ.
Вы что, свой дизель запускаете чаще, чем - один раз в месяц?
Да, раз в месяц по полной программе с проверкой срабатывания АВР переключения сети в щите и под нагрузкой, т.е. полностью проверяем работу системы резервного электропитания. Раз в неделю просто запускаем для себя минут на 5-10. Тяжелое наследие сурового прошлого (АСДА-100, он мог через месяц тупо не запуститься по причине того, что все масло стекало в поддон и насос не успевал накачать необходимое давление, автоматика могла заглючить).
Я считаю, что раз в месяц редко, особенно если сеть стабильная и дизель не запускается в промежутках. Хотя повторюсь это наследие АСДА, теперешний дизель в принципе можно и раз в месяц, но мне спокойней раз в неделю хотя бы без нагрузки. Заодно АКБ проверяется и мне вообще нет никакой необходимости делать КТЦ, я и так знаю, что при необходимости он запустится.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
А что за АКБ используете?
Используем вот такие АКБ производства Чехия. Наша ДЭС установлена в отапливаемом и вентилируемом помещении. Видимо по этому АКБ "живут" по дольше.
 

Вложения

  • IMG_1.jpg
    IMG_1.jpg
    3.9 MB · Просмотры: 46
  • IMG_2.jpg
    IMG_2.jpg
    2 MB · Просмотры: 42

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
Все это - пустозвонство и словоблудие! Возможно, от непомерного желания: круглое носить, а квадратное - катать!
Юноша, ведите себя прилично. С таким рейтингом можно быть и поскромнее.
 

Нович_ОК

Участник
Сообщения
187
Реакции
7
Баллы
18
Юноша, ведите себя прилично.
Пардоньте, а вы у кого будете истребовать Инструкцию (Регламент) проведения "Теста", "Заряда", "Ускоренного заряда", "Тренировки", "Восстановления", "Измерения емкости", "Реанимации" АКБ! У производителя SKAT-UTTV? ...или все-ж - у производителя АКБ?:p

З.Ы. ...да, и что-б там вас не "послали", не забудьте - указать им свой рЭйтинг!:D
 
..а для себя каждую неделю по понедельникам в холостую для проверки параметров- так спокойнее,если конечно
ПЖ, не сочтите за занудство! Но согласно ФАП-а, кстати - не реже одного раза в месяц продолжительностью не менее 20 минут... Так что можете - хоть ежедневно, по два-три раза в день... и - под нагрузкой! И все будет - в "рамках" ФАП-а.

Вопрос в другом, насколько это пойдет на пользу вам, ДЭС, аккумуляторам да и всей установке - то-ж!;)
Это еще пол беды. У нас вообще только стартерная.На одном из объектов произошёл случай: немного не доглядели за АКБ, при старте дизеля происходила просадка напряжения, да так, что дизель стартонуть успевал,
...ключевое слово в вашем - "не доглядели за АКБ"! Не "забивайте" себе голову ерундой. Следите за АКБ!

З.Ы. Ибо главный вопрос в следующем, - что толку, если у вас будет ИСПРАВНО работать контроллер, при - НЕИСПРАВНОЙ стартерной АКБ! ;)
...обеспечивает ток необходимый для поддержания буферного режима АКБ.
Прошу простить мое занудство! ...каково напряжение на АКБ, после их недельного отдыха от ваших "просто запусков"? И какие АКБ (имеется ввиду доступ к электролиту) вы используете?

Тут, собс-но, дело в следующем. Простая проверка состояния ДЭС еженедельным запуском с последующей работой продолжительностью 20 минут - может привести к перезаряду АКБ. Соответственно, как минимум, к необходимости коррекции уровня электролита в батарее.
Скажу больше, даже простое содержание АКБ под напряжением 13,6 - 13,8 В - приводит к необходимости еженедельного долива дист.воды в АКБ.
Естественно, речь идет об АКБ с "пробками".
 

sergeyar

Пользователь
Сообщения
18
Реакции
0
Баллы
1
насколько это пойдет на пользу вам, ДЭС, аккумуляторам да и всей установке - то-ж!
Объект удалённый. Ночью обслуживающего персонала нет. В любой ситуации я уверен, что ДЭС и АКБ исправны и при отключении пром. сети всё пройдёт штатно. Это моё спокойствие.
 

sergeyar

Пользователь
Сообщения
18
Реакции
0
Баллы
1
Думаем прикупить сей девайс, позволяющий проводить более глубокое обслуживание батарей
Прибор хороший, но дороговат. На такой точно денег не выделят. Принцип измерения ёмкости, думаю полный аналог SKT-T-AUTO (изготовитель "Бастион")+ добавлены функции заряд-разряд и т.д., но на объекте и так зарядных- разрядных устройств хватает, а здесь просто всё в "одном флаконе" и меньше заморочки.
 

Нович_ОК

Участник
Сообщения
187
Реакции
7
Баллы
18
Принципиальной схемы естественно нет, на общей схеме указан в виде блока, обеспечивает ток необходимый для поддержания буферного режима АКБ.
У меня в щите автоматики, то-ж, было установлено чудо, приведенное на фото. Правда, размер его меньше, чем пачка сигарет. А по схеме, - источник тока 120 мА на КРЕН12А.

З.Ы. ...если такое (или подобное) у вас - будут большие проблемы!!!
IMG_20190117_110500.jpg

Прибор хороший, но дороговат. На такой точно денег не выделят.
Ваш "подход" к проблеме, в корне - НЕ ВЕРЕН!!!
На моей практике, все "отказы" в закупке происходили исключительно на уровне: ИНИЦИАТОР закупки - НАЧ.СЛУЖБЫ (НАЧ.ЦЕНТРА). Все! Других уровней - не-бы-ло!
Вот "сломаетесь" под натиском нач.службы (нач.центра), все - закупки не-бу-дет. Устоите, - все у вас будет, сколько-бы =оно= не стОило!!!
 
Последнее редактирование:

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Вот "сломаетесь" под натиском нач.службы (нач.центра), все - закупки не-бу-дет. Устоите, - все у вас будет, сколько-бы =оно= не стОило!!!
Ох если бы у нас было именно так..... Я бы стоял как стойкий оловянный солдатик;) У нас и начальник службы и начальник центра согласовывают, подписывают, а вот филиал, распорядитель финансами, рубит все на корню... А потом заливают про обстоятельства непреодолимой силы. А где на самом деле все стопорится мне ни разу выяснить не удалось.


...
 

Нович_ОК

Участник
Сообщения
187
Реакции
7
Баллы
18
А потом заливают про обстоятельства непреодолимой силы. А где на самом деле все стопорится...
А кто вам "заливает" про "обстоятельства непреодолимой силы"? Неужели из филиала вам лично звонят, и - плачутся в "жилетку"?:p
 
У нас и начальник службы и начальник центра согласовывают, подписывают, а вот...
Извините - где "подписывают, согласовывают"? ...на ваших "челобитных"! :D ...так им место где, пра-льно - в мусорке у вас под столом.
В другой бумаге "искать" правду нужно! И первая и последующие "бомашки", ну ни как - не пройдут "мимо" нач.службы. Вот, - хоть убейте! Вот ему и "крутите" причинные места, что-б правду найти! ...если сможете, конечно! :) ...непреодолимые силы, - блин!:mad:
 
Последнее редактирование:

ULWC

Эксперт
Сообщения
387
Реакции
37
Баллы
28
Адрес
ULWC
Род занятий
Старший инженер по РН, РЛ и С
......У нас на объекте установлена ДЭС FG WILSON Р-88. Выполняем ТО-1, ТО-3, ТО-С и проводим плановую замену тех. жидкостей раз в 2 года....

А график ТО родился на основе ППП - (пол, палец, потолок), или же всё-таки с изделием шел Формуляр и РЭ?

Есть или нет на такую игрушку Формуляр или нет?

Регламент этой ДЭС - самодеятельность или есть что то внятное (от производителя или продавца)?
 

druid

Участник
Сообщения
184
Реакции
21
Баллы
18
Адрес
Нижневартовск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и С
Простая проверка состояния ДЭС еженедельным запуском с последующей работой продолжительностью 20 минут - может привести к перезаряду АКБ.
Не приводит, да и не может при нашей реализации. В схеме реализован заряд через реле-регулятор, как в автомобиле. 20 минут лучше в холостую не гонять, достаточно 5-10 ибо без нагрузки на номинальных оборотах форсункам вредно, да и всему остальному. В инструкции по эксплуатации на дизель это указано.
Скажу больше, даже простое содержание АКБ под напряжением 13,6 - 13,8 В - приводит к необходимости еженедельного долива дист.воды в АКБ.
13,4 там напряжение, ни к какому выкипанию это не приводит, воду приходится доливать раз в пол года, причем там скорее не выкипание а просто испарение воды. Помещение обогреваемое. АКБ Варта сейчас стоит с пробками, новая пришла уже необслуживаемая. Сейчас АКБ стоит уже 5 лет и все еще нормально себя чувствует. Дизель запускается с полпинка, для работы мне этого достаточно. Запуск раз в неделю только на пользу АКБ, ибо простаивая постоянно в буфере пластины деградируют. Стартерные батареи создаются изначально для такого режима работы, разряд большим током, потом заряд маленьким. Их изначально создают под условия эксплуатации на автомобиле.
З.Ы. ...если такое (или подобное) у вас - будут большие проблемы!!!
У нас не такое очевидно схема более сложная, что-то буржуйское полностью запаяное.в коробку. Я написал, ДЭС эксплуатируется 10 лет, в настоящее время второй аккумулятор, я считаю вполне нормально.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Есть или нет на такую игрушку Формуляр или нет?
Формуляра, естественно, нет. Ну не знают буржуины что ДЭС без этой бумажки эксплуатировать запрещено:)... Разрабатывал самостоятельно, на основе формуляра к АСДА-100. С 2011 ни одного замечания по формуляру от проверяющих не получали.

Регламент этой ДЭС - самодеятельность или есть что то внятное (от производителя или продавца)?
Регламент, точнее требования производителя для безаварийной эксплуатации, присутствовал в англоязычной версии РЭ к ДЭС. От продавца был только перевод общего устройства ДЭС и управление ей с панели. Да еще рекомендация - по всем вопросам возникающим при эксплуатации ДЭС обращаться к продавцу. Адаптировали перевод к нашему ФАПу и получился регламент.
А график ТО родился на основе ППП
График ТО тоже был адаптирован из англоязычной версии РЭ. Просто там все было привязано к моточасам, а мы привели к календарным дням.
 

druid

Участник
Сообщения
184
Реакции
21
Баллы
18
Адрес
Нижневартовск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и С
Формуляра, естественно, нет.
У нас ДЭС "производства" ООО "Энергопром" Екатеренбург. В принципе они смонтировали все в кучу и запихнули в мобильный контейнер "Север" с установкой в нем систем охраны, пожаротушения и сигнализации.
Спасибо им, с ДЭС шли паспорт, сервисная книжка, инструкция по эксплуатации (перевод с английского, слегка доработанный). В паспорте есть практически все графы, что и в формуляре его и ведем.
В инструкции по эксплуатации расписано ТО. Все грамотно, только ТО остались с буржуйскими названиями "А", "В", "С", "D", но в сроках догадались добавить "через столько то часов но не реже ..." По этому "но не реже" и планируем.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
Спасибо им, с ДЭС шли паспорт, сервисная книжка, инструкция по эксплуатации (перевод с английского, слегка доработанный). В паспорте есть практически все графы, что и в формуляре его и ведем.
В инструкции по эксплуатации расписано ТО. Все грамотно, только ТО остались с буржуйскими названиями "А", "В", "С", "D", но в сроках догадались добавить "через столько то часов но не реже ..." По этому "но не реже" и планируем.
Вот пример правильного подхода. Еще спасибо druidu за деловой и вменяемый коммент по поводу сомнительных заявлений типа перезаряди АКБ и еженедельного долива воды.
 
Последнее редактирование:

Нович_ОК

Участник
Сообщения
187
Реакции
7
Баллы
18
... ибо простаивая постоянно в буфере пластины деградируют.
Очень интересно! А можно по-подробнее, - про деградацию?
 
...по поводу сомнительных заявлений типа перезаряди АКБ и еженедельного долива воды.
Так в чем-же, собс-но, дело-то? Навсегда исключите из работ (и не только еженедельных) на вверенных вам ДЭС:
1. Контроль и корректировку уровня электролита в АКБ ДЭС;
2. Контроль за плотностью электролита АКБ ДЭС;
3. Контроль и корректировку напряжения содержания и заряда АКБ ДЭС.

З.Ы. ...аль, - рЭйтинга не хватат!:D
 

druid

Участник
Сообщения
184
Реакции
21
Баллы
18
Адрес
Нижневартовск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и С
Очень интересно! А можно по-подробнее, - про деградацию?
Можно. При длительной работе в буферном режиме пластины забиваются продуктами старения. При запуске, большим током это все понемногу "смывается" на донышко. Если кто разбирал АКБ то на дне всегда присутствует тоолстый слой осадка.
 