Обсуждение Эксплуатация АРЛК Лира - А10

Фрейм66

Пользователь
Сообщения
48
Реакции
0
Баллы
6
Добрый день, коллеги, появился новый вопрос, может кто сталкивался: На АСКУ загорела розовым цветом Обработка, при открытии след. уровня показывает розовым цветом окно МПИ и Обработка.
Информация о ВС присутствует. Ругается на ошибку по времени.
Может кто то что то подскажет?
Добрый!
Давно не заходил.
Вылетали магистральный усилитель и "грибок" вычислили установкой на исправный комплект.
А кабель снижения целый?
 

Лешуконец

Пользователь
Сообщения
34
Реакции
2
Баллы
8
Проверьте что отображается на экране ячейки Д2ВБ010. Если ошибка, то нужно с заводом разбираться. А если там отображена дата и время а так же состояние, то проблема обмена между ячейками и ГПР. Вы случайно с тыловыми V4 не работали? Могли просто шлейфы задеть случайно.
на ячейке сплошные 0
[automerge]1662120747[/automerge]
Добрый!
Давно не заходил.
Вылетали магистральный усилитель и "грибок" вычислили установкой на исправный комплект.
А кабель снижения целый?
Добрый день,кабели целые, то что грибок и УМ на 2 комплектах, не верю, ев ячейках сплошные 0, разобрали УМ и грибок, на 1 комплекте все сухо, на 2-м конденсат, вышли из строя .
[automerge]1662120830[/automerge]
на ячейке сплошные 0
[automerge]1662120747[/automerge]

Добрый день,кабели целые, то что грибок и УМ на 2 комплектах, не верю, ев ячейках сплошные 0, разобрали УМ и грибок, на 1 комплекте все сухо, на 2-м конденсат, вышли из строя .
ждем новых УМ и грибок, будем решать проблему дальше
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
на ячейке сплошные 0
Проблема в самом МПИ. Нолей на дисплее быть не должно. При отсутствии сигнала на входе во второй строке появляется признак INT и отображается внутреннее время МПИ.
 

d1ma$1k

Пользователь
Сообщения
17
Реакции
0
Баллы
1
Доброго времени суток ! Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста опытом устранения ошибки № 165 ( Перегрузка по фазе L1) на ИБП EATON 20-40 kVA, если у кого такой опыт имеется. Ошибка возникает при включении в работу кондиционера , а также в этот момент ИБП кратковременно уходит на байпас . Заранее спасибо
 

3907

Пользователь
Сообщения
59
Реакции
2
Баллы
8
Доброго времени суток ! Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста опытом устранения ошибки № 165 ( Перегрузка по фазе L1) на ИБП EATON 20-40 kVA, если у кого такой опыт имеется. Ошибка возникает при включении в работу кондиционера , а также в этот момент ИБП кратковременно уходит на байпас . Заранее спасибо
А не кроется ли ответ в вашем же вопросе?
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
Доброго времени суток ! Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста опытом устранения ошибки № 165 ( Перегрузка по фазе L1) на ИБП EATON 20-40 kVA, если у кого такой опыт имеется. Ошибка возникает при включении в работу кондиционера , а также в этот момент ИБП кратковременно уходит на байпас . Заранее спасибо
Конечно, загрузку фазы L1 Вы уже проверили. Какая она? Заодно напишите про загрузку остальных фаз. Из Вашего сообщения непонятно, что Вы проверяли.
 

d1ma$1k

Пользователь
Сообщения
17
Реакции
0
Баллы
1
Конечно, загрузку фазы L1 Вы уже проверили. Какая она? Заодно напишите про загрузку остальных фаз. Из Вашего сообщения непонятно, что Вы проверяли.
Ответил в личку!
[automerge]1665613710[/automerge]
А не кроется ли ответ в вашем же вопр
А не кроется ли ответ в вашем же вопросе? Есть немного)
 
Последнее редактирование:

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Доброго утра! С ИБП у Вас все нормально. Он так и должен себя вести при перегрузке по одной из фаз. Проверяйте нагрузку по каждой фазе в момент пуска кондиционера. У нас году в 2017 отказал ПЧ "Веспер" и при его включении ИБП кратковременно переходил в режим байпас. Код ошибки к сожалению не сохранился, но после замены ПЧ проблема пропала. И проверьте правильность подключения по вводам. В нашей Лире напутали маленько и оба ввода одновременно включать нельзя, по этому всегда в работе только один из вводов.
 

3907

Пользователь
Сообщения
59
Реакции
2
Баллы
8
Доброго утра! С ИБП у Вас все нормально. Он так и должен себя вести при перегрузке по одной из фаз. Проверяйте нагрузку по каждой фазе в момент пуска кондиционера. У нас году в 2017 отказал ПЧ "Веспер" и при его включении ИБП кратковременно переходил в режим байпас. Код ошибки к сожалению не сохранился, но после замены ПЧ проблема пропала. И проверьте правильность подключения по вводам. В нашей Лире напутали маленько и оба ввода одновременно включать нельзя, по этому всегда в работе только один из вводов.
Кондиционер запитывается до ИБП. Предыдущий пост я поторопился написать. По поводу вводов - похоже таки и должно быть, в описании написано, что при переходе на другой ввод надо сначала выключить первый потом уже включать автомат другого.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Кондиционер запитывается до ИБП.
Да это понятно, что до ИБП. Видимо он создает перекос фаз, на который и реагирует ИБП. Со вторым кондеем такая же ситуация, или есть различие в поведении ИБП?
 

3907

Пользователь
Сообщения
59
Реакции
2
Баллы
8
Да это понятно, что до ИБП. Видимо он создает перекос фаз, на который и реагирует ИБП. Со вторым кондеем такая же ситуация, или есть различие в поведении ИБП?
Ну тогда для ИБП это не перегрузка по фазе, а просто повод для перехода на АКБ.
 

alexshtepa75

Новичок
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
Коллеги доброго времени суток!
Эксплуатируем ОРЛ-А Лира А-10. Работает без нареканий в целом. При крайнем ТО заметили отсутствие свечения на защитном устройстве (газовый разрядник) по нижнему лучу.
Все показания по первичному каналу в норме. Решили поменять. Внутри оказалась сажа. Собрали всё назад. Так же нет свечения, но все показания в норме, мощность не упала. Обратились на завод. Ждём ответ.
Вопрос в следующем:
откуда взялась сажа!? Чем черевато если не поменять?
Можно ли эксплуатировать дальше с таким защитным устройством?
Спасибо!
[automerge]1672179307[/automerge]
имеется ввиду сажа обнаружилась в волноводе
 
Последнее редактирование:

alexshtepa75

Новичок
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
Вообщем ситуация разрешилась. Запросили остановку и при тщательном осмотре передающего тракта ПРЛ был обнаружен поврежденный волновод гибкий ЦИВР468541.316
Так же вышел из строя разрядник РР-245. Сажа так же обнаружилась и в полосовом фильтре. Волновод прислали, поменяли, так же поменяли разрядник. Все работает норма.
 

kunkun

Пользователь
Сообщения
15
Реакции
0
Баллы
1
Доброго времени суток коллеги, в общем ячейка Д22ВЕ022 опять стала терять связь с соседним комплектом и ГПр, причём эта ячейка ранее уже была на ремонте с точно такой же проблемой. Со слов заводчан ремонт заключался в "перепрограммировании". Отработала без особых замечаний около двух лет и проблема снова проявилась, доходит до того, что комплект приходится перезагружать каждые 15 минут. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как справлялись?
 

Лешуконец

Пользователь
Сообщения
34
Реакции
2
Баллы
8
Доброго времени суток коллеги, в общем ячейка Д22ВЕ022 опять стала терять связь с соседним комплектом и ГПр, причём эта ячейка ранее уже была на ремонте с точно такой же проблемой. Со слов заводчан ремонт заключался в "перепрограммировании". Отработала без особых замечаний около двух лет и проблема снова проявилась, доходит до того, что комплект приходится перезагружать каждые 15 минут. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как справлялись?
Доброго времени суток, проблема с 22 ячейкой была, приезжали заводчане, меняли ПО, с задней стороны ячейки кидали дополнительные провода. Сейчас при пропадании связи с соседним комплектом 22 яч., с которой теряется связь автоматически перезагружается и примерно в течении минуты связь автоматически восстанавливается.
 

Viit

Пользователь
Сообщения
70
Реакции
2
Баллы
8
Доброго времени суток коллеги, в общем ячейка Д22ВЕ022 опять стала терять связь с соседним комплектом и ГПр, причём эта ячейка ранее уже была на ремонте с точно такой же проблемой. Со слов заводчан ремонт заключался в "перепрограммировании". Отработала без особых замечаний около двух лет и проблема снова проявилась, доходит до того, что комплект приходится перезагружать каждые 15 минут. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как справлялись?
Ячейка Д2ВЕ022 какого комплекта теряет связь?
 

Евгений Ал

Эксперт
Сообщения
624
Реакции
78
Баллы
28
Доброго времени суток коллеги, в общем ячейка Д22ВЕ022 опять стала терять связь с соседним комплектом и ГПр, причём эта ячейка ранее уже была на ремонте с точно такой же проблемой. Со слов заводчан ремонт заключался в "перепрограммировании". Отработала без особых замечаний около двух лет и проблема снова проявилась, доходит до того, что комплект приходится перезагружать каждые 15 минут. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как справлялись?
Аналогичная ситуация! Четыре раза отправляли на ремонт, четыре раза платили денежки (суммы огромные). А устойчивой работы нет.
Разобрали до основания (это одноплатный компьютер с добавками). И перетасовали с ячейкой из ЗИПа (конкретно поменяли память). Пока стоят обе уже несколько месяцев.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
Аналогичная ситуация! Четыре раза отправляли на ремонт, четыре раза платили денежки (суммы огромные). А устойчивой работы нет.
Разобрали до основания (это одноплатный компьютер с добавками). И перетасовали с ячейкой из ЗИПа (конкретно поменяли память). Пока стоят обе уже несколько месяцев.
Немного не в тему. Причина этого да и других повторяющихся дефектов в отсутствии заинтересованности изготовителя в их устранении. Более того, производителю эти дефекты нужны для пополнения бюджета. При "перепрограммирования" затраты минимальные, а копейка капает. Печально, но почему-то производителя некому понудить дать рекомендации по устранению глюка на места как это делают нормальные производители софта.
 
Сверху Снизу