nvkvadim
Эксперт
Вадим спасибо за полезную информацию!
и ещё два вопроса: чьи трансиверы используете? нет ли проблемы с перегревом модулей?Описание на оптический мультиплексор дали в следующем посте.
Прокладкой оптических и медных кабелей мы не занимались, скорее всего оптических муфт нет, использовались цельные куски кабеля. Медные муфты есть точно, так как видел как их устанавливали.
Оптические кабели разваривали сразу на кросс в БКС (блок контейнере связи два кросса по 32 волокна + 8 волокон в аппаратный контейнер маяка)
Трансиверы определяются как CISCO. Уплотнение WDM, то есть работают по одному волокну. С июля 2017 в рабочем режиме, отказов не было. Перегрева не замечал, так как они на 20км.и ещё два вопроса: чьи трансиверы используете? нет ли проблемы с перегревом модулей?
спасибо за ответы!
спасибо за информациюТрансиверы определяются как CISCO. Уплотнение WDM, то есть работают по одному волокну. С июля 2017 в рабочем режиме, отказов не было. Перегрева не замечал, так как они на 20км.
Типа таких SFP WDM Gigalight 1.25G Tx1310/Rx1550 20km SC DDM и ответный к нему.
Пожарная пока никак-огнетушитель на стенке висит внутри БКС, в проекте не было ОПС. Видеонаблюдение есть, 2-4 камеры на каждом объекте, сколько смогли протянуть кабеля по ужеВадим,ещё вопрос-как организован мониторинг ОПС в БКС? Есть-ли cctv? СКУД?
Вам нужно установить ячейку из ЗИПа и подключить монитор с мышкой и клавиатурой к этому комплекту. При этом его необходимо отключить от локальной сети. Затем включить комплект и дождаться запуска рабочей программы. Необходимо выйти из рабочей программы нажав комбинацию клавиш ALT+X. после запуска файлового менеджера перейти в папку LIRA и открыть, нажатием клавиши F4, файл lira.dsk для редактирования. В 5 строчке после символа - будет набор цифр. Первая из них и является признаком номера комплекта. Меняете эту цифру на нужную вам и сохраняете файл нажатием клавиши F2. Затем выходите из редактора нажатием клавиши F10. после этого перезапускаете комплект и подключаете локальную сеть. Рекомендую файл lira.dsk перед редактировением сохранить в корне диска. Если что то пойдет не так, Вы всегда сможете откатиться к исходному варианту.Вопрос как прописать Д2ВЕ022 1-й комплект ЗИП на 2-й комплект
Скорость LAN портов в ГПР меняется стандартно для windows XP. Необходимо в свойствах обоих сетевых карт выбрать 10 Mb и полудуплекс. Проделать эту процедуру необходимо на всех ГПР, включая резервный, и на ДТ. Иначе будут непонятные сбои в АСКУ. Кабель стоит заменить на экранированный и обжимать его на 100 Mb, использовать всего 2 пары. В нашем ВРЛ он еще и обжат был не правильно.... Напряжение +5 В ячейки Д2ЕН248 у нас установлено диапазоне от 5,25 В до 5,27 В. При другом напряжении тоже наблюдались сбои. Еще добавили принудительное охлаждение ячеек в крейте ВРЛ. В прошлом году сменили прошивки ячеек Д2ВЕ022 и установили крайнюю версию ПО ВРЛ. После этого проблемы с ВРЛ практически пропали,тьфу, тьфу, тьфу!!! Изредка переходит самопроизвольно с комплекта на комплект и очень редко "подвисает". Приходиться перезапускать.Как понизить скорость обмена LAN портов ГПР до 10 Mbit/s от ВРЛ
Следующий раз будете внимательнее при пусконаладке системы.К сожалению выяснилось это только после того как меняли аккумуляторы и уже закончилась гарантия. Кто-то сталкивался?
Спасибо, позвоним. Ещё вопрос по ОПУ : индукторы д. б. подключены по одному, т. е. через один или парном т. е. через два, напротив друг друга?Следующий раз будете внимательнее при пусконаладке системы.
Увы, покупайте за счет предприятия и будет Вам счастье. Ответственному за эксплуатацию ведущему инженеру большой привет и наилучшие пожелания.
Но, на всякий случай позвоните поставщику, по человечески объясните ситуацию. Это же Россия.)))))
В нашей станции подключено через один. На заводе, было недельное обучение, тоже показывали в цеху при сборке самой АС что подключены через один. У Вас какой ИБП установлен? Там были варианты с ручным переключением автоматами. В нашем ИБП байпас подключается автоматом при отказе бесперебойника.индукторы д. б. подключены по одному, т. е. через один или парном т. е. через два, напротив друг друга?
У нас тоже автоматически и в разделе управление, кнопкой-вкл режим байпас. Что касается индукторов, то у нас подключены попарно. Недавно выгорел контакт фазы W в веспере, часто сильные ветра, как следствие увеличение тока и думаю, что подключение не верно выполнено. Фото прилагаю.В нашей станции подключено через один. На заводе, было недельное обучение, тоже показывали в цеху при сборке самой АС что подключены через один. У Вас какой ИБП установлен? Там были варианты с ручным переключением автоматами. В нашем ИБП байпас подключается автоматом при отказе бесперебойника.