Описание на оптический мультиплексор дали в следующем посте.
Прокладкой оптических и медных кабелей мы не занимались, скорее всего оптических муфт нет, использовались цельные куски кабеля. Медные муфты есть точно, так как видел как их устанавливали.
Оптические кабели разваривали сразу на кросс в БКС (блок контейнере связи два кросса по 32 волокна + 8 волокон в аппаратный контейнер маяка)
и ещё два вопроса: чьи трансиверы используете? нет ли проблемы с перегревом модулей?
спасибо за ответы!
 

Панасенко Вадим

ООО НПФ "Сельсофт"
Сообщения
103
Реакции
5
Баллы
18
и ещё два вопроса: чьи трансиверы используете? нет ли проблемы с перегревом модулей?
спасибо за ответы!
Трансиверы определяются как CISCO. Уплотнение WDM, то есть работают по одному волокну. С июля 2017 в рабочем режиме, отказов не было. Перегрева не замечал, так как они на 20км.
Типа таких SFP WDM Gigalight 1.25G Tx1310/Rx1550 20km SC DDM и ответный к нему.
 

r4dik

Пользователь
Сообщения
64
Реакции
2
Баллы
8
Трансиверы определяются как CISCO. Уплотнение WDM, то есть работают по одному волокну. С июля 2017 в рабочем режиме, отказов не было. Перегрева не замечал, так как они на 20км.
Типа таких SFP WDM Gigalight 1.25G Tx1310/Rx1550 20km SC DDM и ответный к нему.
спасибо за информацию
 

Victel

Пользователь
Сообщения
66
Реакции
8
Баллы
8
Вадим,ещё вопрос-как организован мониторинг ОПС в БКС? Есть-ли cctv? СКУД?
 

Панасенко Вадим

ООО НПФ "Сельсофт"
Сообщения
103
Реакции
5
Баллы
18
Вадим,ещё вопрос-как организован мониторинг ОПС в БКС? Есть-ли cctv? СКУД?
Пожарная пока никак-огнетушитель на стенке висит внутри БКС, в проекте не было ОПС. Видеонаблюдение есть, 2-4 камеры на каждом объекте, сколько смогли протянуть кабеля по уже
запененным трубам, столько камер и получилось (делали на мы). Камеры смотрят на контейнеры с БКС на АК, и АК на БКС, с БКС на ТП и ЩГП где смогли кабель протянуть.
СКУД на объектах нет.
 

Raul

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Кто подскажет ВРЛ Лира-А10 Д2ВЕ022 1-й и 2-й комплект , в ЗИПЕ одна плата и прошита на 1-й комплект . Временами приходит сообщение отсутствует связь с соседним комплектом ВРЛ-2 .После передергивания платы Д2ВЕ022 или перезагрузки по питании связь восстанавливается и может работать неопределенно количество времени от 1 часа до месяца. Вопрос как прописать Д2ВЕ022 1-й комплект ЗИП на 2-й комплект
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Вопрос как прописать Д2ВЕ022 1-й комплект ЗИП на 2-й комплект
Вам нужно установить ячейку из ЗИПа и подключить монитор с мышкой и клавиатурой к этому комплекту. При этом его необходимо отключить от локальной сети. Затем включить комплект и дождаться запуска рабочей программы. Необходимо выйти из рабочей программы нажав комбинацию клавиш ALT+X. после запуска файлового менеджера перейти в папку LIRA и открыть, нажатием клавиши F4, файл lira.dsk для редактирования. В 5 строчке после символа - будет набор цифр. Первая из них и является признаком номера комплекта. Меняете эту цифру на нужную вам и сохраняете файл нажатием клавиши F2. Затем выходите из редактора нажатием клавиши F10. после этого перезапускаете комплект и подключаете локальную сеть. Рекомендую файл lira.dsk перед редактировением сохранить в корне диска. Если что то пойдет не так, Вы всегда сможете откатиться к исходному варианту.
 

Raul

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Большое спасибо за информацию и за оперативность
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
:)Да не за что, надеюсь у Вас все получиться, а монитрор с мышкой и клавиатурой через KVM лучше подключить к ВРЛ на постоянку. Мы у себя так сделали. При эксплуатации очень удобно и информативно.
 

Raul

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Вадим .По вашему совету мы подключили KVM все прекрасно работает уже 1 год
 
После замены ячейки платы Д2ВЕ022 стало меньше отваливаться ВРЛ .Но все же ночью 2 раза сбой прошел .Как понизить скорость обмена LAN портов ГПР до 10 Mbit/s от ВРЛ ? Еще попрубуем заменить кабель ЛВС от ВРЛ до свича с экраном.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Как понизить скорость обмена LAN портов ГПР до 10 Mbit/s от ВРЛ
Скорость LAN портов в ГПР меняется стандартно для windows XP. Необходимо в свойствах обоих сетевых карт выбрать 10 Mb и полудуплекс. Проделать эту процедуру необходимо на всех ГПР, включая резервный, и на ДТ. Иначе будут непонятные сбои в АСКУ. Кабель стоит заменить на экранированный и обжимать его на 100 Mb, использовать всего 2 пары. В нашем ВРЛ он еще и обжат был не правильно.... Напряжение +5 В ячейки Д2ЕН248 у нас установлено диапазоне от 5,25 В до 5,27 В. При другом напряжении тоже наблюдались сбои. Еще добавили принудительное охлаждение ячеек в крейте ВРЛ. В прошлом году сменили прошивки ячеек Д2ВЕ022 и установили крайнюю версию ПО ВРЛ. После этого проблемы с ВРЛ практически пропали,тьфу, тьфу, тьфу!!! Изредка переходит самопроизвольно с комплекта на комплект и очень редко "подвисает". Приходиться перезапускать.
 

Raul

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Спасибо за информацию . Кабеля бросили на прямую ждем сбоя. Насчет обжима кабелей я так понял что надо обижать 2 пары.
 

Евгений Ал

Эксперт
Сообщения
624
Реакции
78
Баллы
28
Коллеги!
Я понимаю всю наглость своей просьбы, но вдруг...
Может у кого ни будь есть схема УМ 2728-400И.
Будем счастливы её получить!
Что бы не раздражать интеллектуального собственника прошу прислать на почту
sankovea@tatnav.ru
 

Маэстро

Новичок
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
Добрый день коллеги! Такая проблема : в бесперебойнике отсутствует кабель байпаса(просто не подключён, его нет). Соответственно если что случится с беспереб-м мы не сможем подать питание на станцию и получим отказ. К сожалению выяснилось это только после того как меняли аккумуляторы и уже закончилась гарантия. Кто-то сталкивался?
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
К сожалению выяснилось это только после того как меняли аккумуляторы и уже закончилась гарантия. Кто-то сталкивался?
Следующий раз будете внимательнее при пусконаладке системы.
Увы, покупайте за счет предприятия и будет Вам счастье. Ответственному за эксплуатацию ведущему инженеру большой привет и наилучшие пожелания.
Но, на всякий случай позвоните поставщику, по человечески объясните ситуацию. Это же Россия.)))))
 

Маэстро

Новичок
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
Следующий раз будете внимательнее при пусконаладке системы.
Увы, покупайте за счет предприятия и будет Вам счастье. Ответственному за эксплуатацию ведущему инженеру большой привет и наилучшие пожелания.
Но, на всякий случай позвоните поставщику, по человечески объясните ситуацию. Это же Россия.)))))
Спасибо, позвоним. Ещё вопрос по ОПУ : индукторы д. б. подключены по одному, т. е. через один или парном т. е. через два, напротив друг друга?
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
индукторы д. б. подключены по одному, т. е. через один или парном т. е. через два, напротив друг друга?
В нашей станции подключено через один. На заводе, было недельное обучение, тоже показывали в цеху при сборке самой АС что подключены через один. У Вас какой ИБП установлен? Там были варианты с ручным переключением автоматами. В нашем ИБП байпас подключается автоматом при отказе бесперебойника.
 

Маэстро

Новичок
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
В нашей станции подключено через один. На заводе, было недельное обучение, тоже показывали в цеху при сборке самой АС что подключены через один. У Вас какой ИБП установлен? Там были варианты с ручным переключением автоматами. В нашем ИБП байпас подключается автоматом при отказе бесперебойника.
У нас тоже автоматически и в разделе управление, кнопкой-вкл режим байпас. Что касается индукторов, то у нас подключены попарно. Недавно выгорел контакт фазы W в веспере, часто сильные ветра, как следствие увеличение тока и думаю, что подключение не верно выполнено. Фото прилагаю.
 

Вложения

  • IMG_20190312_135444.jpg
    IMG_20190312_135444.jpg
    7 MB · Просмотры: 82