nvkvadim
Эксперт
Мы, опытным путем, пришли к ручному подключению дополнительного веспера. Ветер больше 12 м/с переходим в ручной режим управления БЭП и подключаем дополнительный веспер. Отключаем при снижении до 10 м/с. Были проблемы при автоматическом подключении, отказал веспер, пришлось приобретать дополнительный и самим его программировать. На счет ИБП тоже были сомнения, а вдруг откажет и что тогда делать... В итоге сошлись на том, что при отказе ИБП переходим на второй, не гарантийный, ввод и работаем на нем до устранения неисправности ИБП.Недавно выгорел контакт фазы W в веспере, часто сильные ветра