Давайте разберёмся с синхронизацией
Сетевая структура
Рассмотрим на комплекте оборудования, входящего в состав одного направления. Нынешние маяки представляют собой локально-вычислительную сеть: в каждом шкафу (на маяке) установлено по два компьютера подключенных в сеть. Это промышленные микроЭВМ от фирмы "МОХА" под управлением операционной системы Linux. Соответственно, все эти компьютеры включены в одну сеть с адресами от 192.168.168.ххх (маска сети 255.255.252.0).
Как известно, маяки имеют адреса: глиссада 192.168.168.13х, курс - 192.168.168.17х. Панельный компьютер из состава шкафа АДУ (RCE 2700) имеет адрес 192.168.168.230. Всё это оборудование подключено на коммутатор CISCO - имеющий адрес 192.168.168.231.
Основная идея
Информация о состоянии маяков ILS 2700, предназначенная для диспетчера, отображается на панельном компьютере (панель информации - PI 2700) непосредственно от каждого маяка.
АДУ в нынешней интерпретации - это панельный компьютер с IP адресом 192.168.168.230, установленный в шкаф RCE 2700, который тоже по документам зовется как "Аппаратура дистанционного управления". Следовательно, теперь панель информации получает индикацию состояния не через персональный компьютер в стойке АДУ, а напрямую из маяка.
Поэтому действительно можно сказать, что АДУ отличается от МАРМ только:
- типом операционной системы;
- наличием сервера статистики;
- наличием сервера времени.
Зачем нужна статистика, объяснять, я надеюсь, не нужно. Но для корректного отображения времени регистрируемых событий требуется синхронизировать все ПК, входящие в ЛВС.
Поэтому "внутрисетевая" синхронизация важна, в основном, для статистики.
Синхронизация с внешним сервером точного времени
АДУ с сервером времени на борту, со стороны сетевой архитектуры - это всё равно обычный компьютер. Поэтому его можно синхронизировать с внешним сервером точного времени с использованием стандартных процедур Linux.
Подготовленные специалисты должны с этим справиться самостоятельно (особенно любители Linux).
Проверка состояния сервера времени на АДУ
В терминальном окне (Ctrl+Alt+T) ввести команду
service ntp status
Если сервер не запущен, то ввести команду
sudo service ntp start (потребуется ввести пароль. Лучше всего это проделывать под пользователем "Azimutor")
Через минуту произойдёт синхронизация
В нормальном режиме команда от АДУ для синхронизации микроЭВМ повторяется с определённым интервалом.
Для проверки времени на микроЭВМ из состава маяков наберите в браузере
localhost
Из списка ссылок выберите
тест даты и времени
Если после перезагрузки АДУ сервер времени самостоятельно не запускается, то нужно разбираться индивидуально.
[automerge]1558030586[/automerge]
1. Почему со шкафа АДУ не управляются входящие в состав маяков ILS-2700 аварийные дизель-электростанции?
Реализована только индикация режима в виде индикатора в программе "ОКО" (он же "object_client"), который означает следующее:
"серый" - нет связи;
"зелёный" - все в норме, ДГУ в автоматическом режиме;
"красный" - не в норме любой из параметров ДГУ (ручной режим работы, отключено, низкий уровень топлива, внутренняя ошибка, аварийная остановка)
2. Почему при сработке датчика пожара в аппаратном контейнере запускается дизель-электростанция?
Потому что ДГУ находится в автоматическом режиме, а при отсутствии сетевого напряжения от контейнера в сторону дизеля, последний должен запуститься.
При пожарной тревоге в контейнере, через 30 секунд производится отключение всех вводных автоматов через механическую связь, после чего и пропадает питание от контейнера на ДГУ.
Почему именно так? Я комментировать не берусь.
Готовы сами исправить. Требуется ли согласование с изготовителем? В какой форме и с кем конкретно?
Предлагаю попробовать решить вопросы в индивидуальном порядке
[automerge]1558031482[/automerge]
На поверхности решение от Service_Azimut, использовать ПО от производителя контроллера из состава ДГУ
Для реализации дистанционного управления по предложенному сценарию, существует два варианта:
- использовать модемы, соединяющиеся с контроллером ДГУ через интерфейс RS-232;
- заменить модуль интерфейса RS-232 на модуль Ethernet.