Обсуждение ЛККС-А-2000

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
п.2 В среднем около часа(максимум). Простаивает-не совсем корректно: комплекта то два.
Требуется уточнение.
1. Служба поддержки СПЕКТРа не работает в субботу и воскресенье.А в будни только в рабочее время.
2.Говорить о полноценной эксплуатации нет смысла, так-как система полностью закрыта и никаких сведений об удаленных манипуляциях при восстановлении работоспособности СПЕКТР не дает. Просто условно "красная лампочка" гаснет и загорается "зеленая". А что там было- никто не знает.
3. Регламент ТО не введен в действие и тяжелые формы ТО просто не выполняются. По крайне мере, здесь еще никто не делился опытом заключения договоров с фирмой на выполнение этого ТО.
4. У нас в начальный год эксплуатации система отказывала раз в 2-3 дня. В том числе из-за внешнего электромагнитного воздействия на приемник системы контроля.
 

Ewgen

Участник
Сообщения
156
Реакции
7
Баллы
18
Адрес
Аэронавигация Северного Урала
Род занятий
Сменный Инженер службы ЭРТОС
Требуется уточнение.
1. Служба поддержки СПЕКТРа не работает в субботу и воскресенье.А в будни только в рабочее время.
2.Говорить о полноценной эксплуатации нет смысла, так-как система полностью закрыта и никаких сведений об удаленных манипуляциях при восстановлении работоспособности СПЕКТР не дает. Просто условно "красная лампочка" гаснет и загорается "зеленая". А что там было- никто не знает.
3. Регламент ТО не введен в действие и тяжелые формы ТО просто не выполняются. По крайне мере, здесь еще никто не делился опытом заключения договоров с фирмой на выполнение этого ТО.
4. У нас в начальный год эксплуатации система отказывала раз в 2-3 дня. В том числе из-за внешнего электромагнитного воздействия на приемник системы контроля.

По Вашему п.3- к Вам ни разу не приезжали на ТО представители "Спектр"-а?
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Постараюсь кратко, по возможности, ответить.
1. Если под отказом понимается невозможность использовать ЛККС по назначению, то с 2013 года было всего 3 отказа. Неисправности отдельных блоков и зависания БВКУ и шлюза с консолью, которые приводили к ухудшению, происходят по чаще. Но по сравнению с другим оборудованием, можно сказать что редко. Как уже сказано выше, определенной симптоматики нет и каждая станция имеет свои неисправности.
2. Тут уже все несколько не однозначно. При сбое или зависании одного из боков или ПО достаточно перезапуска всей станции с полным отключением питания. На этом этапе все зависит от заполнения HDD на БВКУ. Наши забиты под завязку отчетами и включение длиться минут 15. ОС QNX при каждом запуске производит полную проверку занятой области HDD. В нашем случае происходит проверка всего диска, так как он заполнен более чем на 90%. При отказе любого из блоков, требующем ремонта на заводе, срок пойдет уже на месяцы, а возможно и годы....
3. Соответствуют. Причем еще есть система отбраковки спутников и выявления ложных, фантомных, спутников. Особенно это актуально для GPS созвездия.
4. Откройте прилагаемую ссылку и сможете контролировать погрешность по каждой рабочей станции. Надеюсь разберетесь в этом. https://spectr.gkovd.su/gbas
 

kilze

Участник
Сообщения
158
Реакции
5
Баллы
18
Ох, сдается мне, что СПЕКТРовцы решили пойти в ногу со временем и сделать свой проект чисто коммерческим. "Накатали", тяжелые формы ТО, которые выполнить могут только они и ждут, когда к ним денежка рекой за выполнение ТО потечет. И вообще, для меня дикость, когда у тебя только кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" и больше ты ничего сделать не можешь, все остальное дистанционно от них. И получается, как в том кино: "А не будут брать - отключим газ".
 

Ewgen

Участник
Сообщения
156
Реакции
7
Баллы
18
Адрес
Аэронавигация Северного Урала
Род занятий
Сменный Инженер службы ЭРТОС
Ох, сдается мне, что СПЕКТРовцы решили пойти в ногу со временем и сделать свой проект чисто коммерческим. "Накатали", тяжелые формы ТО, которые выполнить могут только они и ждут, когда к ним денежка рекой за выполнение ТО потечет. И вообще, для меня дикость, когда у тебя только кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" и больше ты ничего сделать не можешь, все остальное дистанционно от них. И получается, как в том кино: "А не будут брать - отключим газ".
"Спектр" не единственный производитель GBAS. В чём-то они и правы со своим ТО-уж специфичное оборудование.
Нет. Только при вводе в эксплуатацию
К нам уже раза два приезжали,никаких проблем.
 

Руслан1978

Участник
Сообщения
112
Реакции
19
Баллы
18
Адрес
Калужский центр ОВД
Род занятий
Ведущий инженер р/н, р/л и связи
У нас (Калуга) установили недавно ЛККС-А-200 и уже отказал 1 комплект ПРД. А в декабре планируется вводная ЛП. Посмотрим, что дальше будет:eek:
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
К нам уже раза два приезжали,никаких проблем.
Какие могут быть проблемы за деньги (кажется около 800 т.р. на комплект в год, поправьте если соврал)
Вопрос в другом. В России уже под 200 установленных ЛККС. Хватит ли у СПЕКТРа народу чтобы кататься от Камчатки до Калининграда? Когда кому планировать годовое ТО? Кому в январе, кому в июле, ну а кому по Новый год.
Сейчас они с онлайн доступом к железке иногда время тянут из-за отсутствия спеца.
Может я чего то не понимаю? Прошу просветить.
 

Ewgen

Участник
Сообщения
156
Реакции
7
Баллы
18
Адрес
Аэронавигация Северного Урала
Род занятий
Сменный Инженер службы ЭРТОС
Какие могут быть проблемы за деньги (кажется около 800 т.р. на комплект в год, поправьте если соврал)
Вопрос в другом. В России уже под 200 установленных ЛККС. Хватит ли у СПЕКТРа народу чтобы кататься от Камчатки до Калининграда? Когда кому планировать годовое ТО? Кому в январе, кому в июле, ну а кому по Новый год.
Сейчас они с онлайн доступом к железке иногда время тянут из-за отсутствия спеца.
Может я чего то не понимаю? Прошу просветить.

Не поправлю,ибо не знаю. :)
В руководстве написано:Годовое ТО выполняют представители предприятия-изготовителя,они и приезжают.
А по-поводу количества народа для ТО,думается,что они это понимают не хуже нас с Вами.
 
У нас (Калуга) установили недавно ЛККС-А-200 и уже отказал 1 комплект ПРД. А в декабре планируется вводная ЛП. Посмотрим, что дальше будет:eek:
На лётную проверку к Вам приедут представители,и всё исправят.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
В руководстве написано:Годовое ТО выполняют представители предприятия-изготовителя,они и приезжают.
Уточните, пожалуйста, пункт в Руководстве.
Может быть Вы имеете ввиду Регламент ТО, так и не введенный в действие установленным порядком?
 

Илья

Пользователь
Сообщения
27
Реакции
5
Баллы
3
Адрес
Москва
Род занятий
инженер
Уточните, пожалуйста, пункт в Руководстве.
Может быть Вы имеете ввиду Регламент ТО, так и не введенный в действие установленным порядком?
1. Почему Вы думаете, что регламент ТО не введен? (есть утвержденный производителем регламент)
2. В утвержденном регламенте ТО есть несколько технологических карт, где указано, что работы выполняются предприятием изготовителем.
3. Договора на поддержание эксплуатационной готовности заключаются практически всеми филиалами с производителем оборудования!
Конечно с НППФ Спектр тяжело работать, но работа идет.
 
Регламент ТО, так и не введенный в действие установленным порядком?
А какой у нас есть установленный порядок введения регламента ТО???
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
А какой у нас есть установленный порядок введения регламента ТО???
Приказом или указанием как и все нормативные документы.
Если применять регламент ТО, который пришел вместе с руководством по эксплуатации, то это только пыль сдувать. Зато легитимно.
Если применять "новый" регламент, не заключив предварительно договора на обслуживание - это прямая дорога на скамейку.
 

Илья

Пользователь
Сообщения
27
Реакции
5
Баллы
3
Адрес
Москва
Род занятий
инженер
Приказом или указанием как и все нормативные документы.
Если применять регламент ТО, который пришел вместе с руководством по эксплуатации, то это только пыль сдувать. Зато легитимно.
Если применять "новый" регламент, не заключив предварительно договора на обслуживание - это прямая дорога на скамейку.
Приказом начальника центра? Он не приказывает а утверждает регламент...
В ФАПе четко прописано когда разрабатывается новый регламент, мы как эксплуатирующая служба можем только, что то добавить дополнительно!!! Но никак не изменять его до неузнаваемости.
Последнюю фразу Вашу не понял. Факт в том, что у ЛККС есть утвержденный производителем регламент ТО и мы должны выполнять его!!! Проблема только в том, что там много недостатков.
 

Георгий Пономарев

Пользователь
Сообщения
35
Реакции
3
Баллы
8
Род занятий
Летные проверки средств РТОП
Подскажите, что за "аппаратура/прибор" должен быть на местах для проверки работы ЛККС. Даже не возьму в толк, о чем идет речь. Под рукой регламента ЛККС нет, возможно он есть у СПЕКТРовцев, которые им пользуются при проведении своего ТО. А этот "прибор/аппаратура", как оказалось, должен быть обязательно. У нас ЛККС ввели в эксплуатацию год назад, правда до сих пор нет схем захода на посадку и т.д. и т.п., поэтому никто ею не пользуется, а тут недавно "обрадовали", что в филиале закупать эти самые "приборы/аппаратуру" точно не будут, поэтому использование ЛККС в филиале туманно и призрачно и, возможно, и вовсе сойдет на нет.
Хороший прибор есть EVSF1000/ EVSG1000 с опцией GBAS от R&S. Мы на борту P.180 Avanti II (RA-01520) обкатали предыдущую его версию EVS300 его в составе АСЛК-2005 (Аэроконтроль). Это не реклама, а результат анализа рынка в целях получения объективных данных о работе средств РТОП.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Хороший прибор есть EVSF1000/ EVSG1000 с опцией GBAS от R&S
Подтверждаю, данный прибор может использоваться для проверки работоспособности ЛККС, да и не только ее. Нас с линейкой измерительных приборов от R&S знакомили на курсах по измерительным приборам. Позволили даже непосредственно, в полигонных условиях, проводить замеры. Очень достойное оборудование, правда его стоимость уж очень впечатлила. Имею каталог измерительных приборов для ГА от R&S. Если есть необходимость, могу выслать.
 
Факт в том, что у ЛККС есть утвержденный производителем регламент ТО и мы должны выполнять его!!!
А производитель официально довел до эксплуатантов этот новый регламент. Вот к нам со стороны Спектра не поступало никакой информации об вводе в действие нового регламента ТО. Если бы начальник службы получил телеграмму о введении нового регламента и непосредственно сам документ, не важно в каком виде, печатном или электронном, тогда можно было говорить об использовании нового регламента ТО. А догадываться об его составлении и получать через третьи руки считаю очень порочным делом. В случае чего производитель первым делом будет интересоваться каким образом появился у нас этот документ, если он сам его официально не передавал на позицию для применения. Возможно с новыми станциями он и идет уже в составе эксплуатационной документации, но у нас есть только РЭ к ЛККС в котором страниц 6 отведено под ТО этого оборудования.
 

Илья

Пользователь
Сообщения
27
Реакции
5
Баллы
3
Адрес
Москва
Род занятий
инженер
Подтверждаю, данный прибор может использоваться для проверки работоспособности ЛККС, да и не только ее. Нас с линейкой измерительных приборов от R&S знакомили на курсах по измерительным приборам. Позволили даже непосредственно, в полигонных условиях, проводить замеры. Очень достойное оборудование, правда его стоимость уж очень впечатлила. Имею каталог измерительных приборов для ГА от R&S. Если есть необходимость, могу выслать.
 
А производитель официально довел до эксплуатантов этот новый регламент. Вот к нам со стороны Спектра не поступало никакой информации об вводе в действие нового регламента ТО. Если бы начальник службы получил телеграмму о введении нового регламента и непосредственно сам документ, не важно в каком виде, печатном или электронном, тогда можно было говорить об использовании нового регламента ТО. А догадываться об его составлении и получать через третьи руки считаю очень порочным делом. В случае чего производитель первым делом будет интересоваться каким образом появился у нас этот документ, если он сам его официально не передавал на позицию для применения. Возможно с новыми станциями он и идет уже в составе эксплуатационной документации, но у нас есть только РЭ к ЛККС в котором страниц 6 отведено под ТО этого оборудования.
Регламент доведен до Госкорпорации, далее ее довели до филиалов. Требуйте у начальников регламент))
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
Регламент доведен до Госкорпорации, далее ее довели до филиалов. Требуйте у начальников регламент))
Если Вы так уверены, что Госкорпорация довела до филиалов, то назовите номер директивного указания Госкопорации о вводе Регламента в действие и с какой даты.
Иначе все это колыхание воздуха.
Спасибо за совет "Требовать от начальников".
Интересная идея, надо попробовать.)))))
 

АЦОВД

Пользователь
Сообщения
84
Реакции
9
Баллы
8
Адрес
Абаканский ЦОВД
Род занятий
ведущий инженер группы радионавигации
Регламент доведен до Госкорпорации, далее ее довели до филиалов. Требуйте у начальников регламент))
Смелое утверждение. В понедельник пойду и потребую у начальника новый регламент на ЛККС.
 

Илья

Пользователь
Сообщения
27
Реакции
5
Баллы
3
Адрес
Москва
Род занятий
инженер
Смелое утверждение. В понедельник пойду и потребую у начальника новый регламент на ЛККС.
Почему новый? Он с 2017 года действует. Он размещен на портале ГК.
 
Если Вы так уверены, что Госкорпорация довела до филиалов, то назовите номер директивного указания Госкопорации о вводе Регламента в действие и с какой даты.
Иначе все это колыхание воздуха.
Спасибо за совет "Требовать от начальников".
Интересная идея, надо попробовать.)))))
Есть решение протокола совещания от 27.02.2017 (утв. И.Н. Моисеенко), на данном совещании ООО "НППФ СПЕКТР" представили новый регламент ТО, и п. 7 данного протокола гласит "ДОВЕСТИ ДО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.... И Разместить на портале"
В данном регламенте много недостатков, но мы обязаны его выполнять (Как минимум все записывать)))), так как он утвержден производителем...
 