поделитесь пожалуйста как сделано звуковое оповещения об "Ухудшении", "Отказе", "Аварии" в работе ЛККС на консоли сменного инженера.
В нашем случае стоит USB внешняя звуковая карта и сразу с выхода (без усилителя) на динамики 2шт. Звука практически нет.
Доброго! У нас на консоли СИ вовсе нет звукового оповещения. Сама ЛККС размещена на объекте с присутствием персонала, туда и выведен звук. Поставьте компьютерные колони с усилителем и будет у Вас звук.
 

Илья Д

Новичок
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
Доброго! У нас на консоли СИ вовсе нет звукового оповещения. Сама ЛККС размещена на объекте с присутствием персонала, туда и выведен звук. Поставьте компьютерные колони с усилителем и будет у Вас звук.
К сожалению не получилось. Внешняя звуковая карта выдаёт звук в режиме D. R+,R- и L+,L-. Общего корпуса нет.
 

Илья Д

Новичок
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
Наименование USB звуковой карты можно? Есть над чем подумать.
[automerge]1685284521[/automerge]
Думаю использовать согласующий транс между выходом USB карты и входом усилителя колонок.
 

Вложения

  • 12.docx
    136.1 KB · Просмотры: 20
Последнее редактирование:

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Такой разъем используется для подключения старых видеокамер к телевизору или видеомагнитофону. Вам достаточно сигнал одного канала подать на усилитель.
 

Vasilich

Эксперт
Сообщения
612
Реакции
79
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
Доброго! У нас на консоли СИ вовсе нет звукового оповещения. Сама ЛККС размещена на объекте с присутствием персонала, туда и выведен звук. Поставьте компьютерные колони с усилителем и будет у Вас звук.
Здравствуйте! У нас ЛККС два года назад тоже перенесена с КДП на один из объектов. Монитор со встроенными динамиками подключен к БВКУ-связной шлюз, но звука в динамиках нет при любых ситуациях. Как вы добились появления звуковой сигнализации в стойке ЛККС? У нас зв. сигнализация только на консоли у сменного инженера службы.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Монитор со встроенными динамиками подключен к БВКУ-связной шлюз, но звука в динамиках нет при любых ситуациях. Как вы добились появления звуковой сигнализации в стойке ЛККС? У нас зв. сигнализация только на консоли у сменного инженера службы.
Мы отказались от встроенных динамиков в мониторе и вместо них подключили обычные компьютерные колонки. Причем вынесли их из стойки, она стоит в отдельном помещении, в аппаратную с присутствием дежурного персонала. Но звук на выходе звуковой карты шлюза/консоли присутствовал.
 

Vasilich

Эксперт
Сообщения
612
Реакции
79
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
Мы отказались от встроенных динамиков в мониторе и вместо них подключили обычные компьютерные колонки. Причем вынесли их из стойки, она стоит в отдельном помещении, в аппаратную с присутствием дежурного персонала. Но звук на выходе звуковой карты шлюза/консоли присутствовал.
Понятно, спасибо! Сегодня наушниками проверял - звука не было. А там звук только при авариях? А, допустим, при перезагрузке консоли никакого "блямканья" нет???
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
А там звук только при авариях? А, допустим, при перезагрузке консоли никакого "блямканья" нет???
В нашем варианте только при ухудшении и аварии выдается звуковое предупреждение. Мы проверяем просто - один из ИБП отключаем от сети, консоль должна подать звуковой сигнал.
 

experience2months

Пользователь
Сообщения
35
Реакции
2
Баллы
8
Кто нибудь знает как измерить мощность передатчика с помощью R&S FSL-3?
Отправил в личку методику измерения мощности из регламента КНТА.466539.055ТУ-ЛУ. Как работать с анализатором спектра, понятное дело, смотреть в РЭ на данное СИ (наверное, надо будет пересчитать дБ в Вт).
 

zdubii

Пользователь
Сообщения
56
Реакции
10
Баллы
8
Адрес
Минераловодский центр ОВД
Род занятий
Инженер-электросвязи
Отправил в личку методику измерения мощности из регламента КНТА.466539.055ТУ-ЛУ. Как работать с анализатором спектра, понятное дело, смотреть в РЭ на данное СИ (наверное, надо будет пересчитать дБ в Вт).
проблема что в РЭ эта процедура не описана, английскую версию нашел, пытаюсь дать ума, за КНТА благодарю
 

Александр З.

Новичок
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
1
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, почему сейчас во многих аэропортах в нотаме указывают: "НЕ ОБЕСПЕ4ИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ GLS" или подобные этому сообщения. В чём причина?
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Подскажите, пожалуйста, почему сейчас во многих аэропортах в нотаме указывают: "НЕ ОБЕСПЕ4ИВАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ GLS" или подобные этому сообщения. В чём причина?
Рядом с аэродромом используют средства противодействия БПЛА. Сами с таким в начале мая столкнулись и подавали схожий НОТАМ. Выяснили "кто виновник" и оборудование отключили. Пока все ГНСС в районе аэродрома работает без замечаний.
 

Александр З.

Новичок
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
1
Рядом с аэродромом используют средства противодействия БПЛА. Сами с таким в начале мая столкнулись и подавали схожий НОТАМ. Выяснили "кто виновник" и оборудование отключили. Пока все ГНСС в районе аэродрома работает без замечаний.
Только как-то странно. В Московских аэропортах подобных НОТАМов нет, но массово в аэропортах "далёких от границы": Казань, Ульяновск, Самара, Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Тюмень и т.п.
[automerge]1686471825[/automerge]
Рядом с аэродромом используют средства противодействия БПЛА. Сами с таким в начале мая столкнулись и подавали схожий НОТАМ. Выяснили "кто виновник" и оборудование отключили. Пока все ГНСС в районе аэродрома работает без замечаний.
И ЛКСМ же остаётся в работе?
 
Последнее редактирование:

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
И ЛКСМ же остаётся в работе?
У нас ЛККС используется для захода на посадку по GLS. На саму станцию средства противодействия БПЛА влияния не оказывают, а вот на борту ВС спутники пропадали при входе в зону аэродрома. По этому отказ ЛККС не оформляли, нет оснований. А вот НОТАМ о возможных проблемах с ГНСС издать пришлось. Системы противодействия БПЛА заставили установить на всех объектах энергетики, химии, нефтянки и стратегических предприятиях. Вот они и ставят...
 

Александр З.

Новичок
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
1
У нас ЛККС используется для захода на посадку по GLS. На саму станцию средства противодействия БПЛА влияния не оказывают, а вот на борту ВС спутники пропадали при входе в зону аэродрома. По этому отказ ЛККС не оформляли, нет оснований. А вот НОТАМ о возможных проблемах с ГНСС издать пришлось. Системы противодействия БПЛА заставили установить на всех объектах энергетики, химии, нефтянки и стратегических предприятиях. Вот они и ставят...
Спасибо, доступно! Но непонятно, почему в московском регионе с эксплуатацией ГНСС нет проблем.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Но непонятно, почему в московском регионе с эксплуатацией ГНСС нет проблем.
Все вполне понятно - отлажен механизм взаимодействия с аэропортами плюс работа органов. На периферии все это только начинает формироваться. По этому и не согласованные включения оборудования подавления БПЛА.
 

Vasilich

Эксперт
Сообщения
612
Реакции
79
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
В нашем варианте только при ухудшении и аварии выдается звуковое предупреждение. Мы проверяем просто - один из ИБП отключаем от сети, консоль должна подать звуковой сигнал.
Проверил. У нас на выходе звуковухи (она интегрирована с материнской платой) тишина. Приедет Завалишин, спрошу, где звук.
[automerge]1687755882[/automerge]
Продолжаем изучить ЛККС :)
У кого есть хоть какая нибудь информация по приёмникам VDB?
 

Вложения

  • photo_2023-06-26_11-41-36.jpg
    photo_2023-06-26_11-41-36.jpg
    182.3 KB · Просмотры: 39
  • photo_2023-06-26_11-42-45.jpg
    photo_2023-06-26_11-42-45.jpg
    163.4 KB · Просмотры: 38
  • photo_2023-06-26_11-43-09.jpg
    photo_2023-06-26_11-43-09.jpg
    115.2 KB · Просмотры: 38
Последнее редактирование:

experience2months

Пользователь
Сообщения
35
Реакции
2
Баллы
8
Опаньки :cool: Руководством рекомендовано для некоторых станций проводить ТО-6 самостоятельно. Вооружаемся анализаторами Спектра :D
 