Юрис
Пользователь
- Сообщения
- 44
- Реакции
- 3
- Баллы
- 8
На стороне Диспетчера:
Конфигурация платы 4ТЧА:
-Протокол – «E&M»
-Режим – четырехпроводный ( т.е. НЕ ВКЛЮЧАТЬ двухпроводный)
На самой плате:
-Перемычка JP1_X - в положении «E&M»
-Перемычка JP2-X - неважно
- Прием от пульта диспетчера сигнализации по проводам приема RaRb (DIP-переключатель S1_2 в положении «ON»)
На стороне радиотанции:
Конфигурация платы 4ТЧА:
-Протокол – «E&M»
-Режим - четырехпроводный ( т.е. НЕ ВКЛЮЧАТЬ двухпроводный)
На самой плате:
-Перемычка JP1_X -неважно
-Перемычка JP2-X- в положении «GND» (если управление идет "корпусом")
- Передача на радиостанцию сигнализации по проводам передачи ТaТb (DIP-переключатель S1_4 в положении «ON»)
из описания
Конфигурация платы 4ТЧА:
-Протокол – «E&M»
-Режим – четырехпроводный ( т.е. НЕ ВКЛЮЧАТЬ двухпроводный)
На самой плате:
-Перемычка JP1_X - в положении «E&M»
-Перемычка JP2-X - неважно
- Прием от пульта диспетчера сигнализации по проводам приема RaRb (DIP-переключатель S1_2 в положении «ON»)
На стороне радиотанции:
Конфигурация платы 4ТЧА:
-Протокол – «E&M»
-Режим - четырехпроводный ( т.е. НЕ ВКЛЮЧАТЬ двухпроводный)
На самой плате:
-Перемычка JP1_X -неважно
-Перемычка JP2-X- в положении «GND» (если управление идет "корпусом")
- Передача на радиостанцию сигнализации по проводам передачи ТaТb (DIP-переключатель S1_4 в положении «ON»)
из описания