Из недавних "рацух". На АРП "Платан" (1 выпуск, на р/с Баклан, с DF-2000 ничего общего, кроме названия) поставили ИБП в разрез 1-й линии (основной по умолчанию) питания между щитом аппаратной (ЩА) и МЭА. До установки при каждом мигании сети АРП уходил в аварию. При запуске ДЭС приходилось его отключать по согласованию с СИ. У него изначально "криво" работал (вернее, совсем не работал) алгоритм выбора питающей сети, промы, вводившие изделие в эксплуатацию только руками развели и подключили основной и резервный ввод на одну фазу (АРП однофазный). После установки ИБП обо всём этом забыли. Как приятное дополнение, вывели на рабочее место дежурного техника ОРЛ-А мониторинг состояния ИБП, по температуре внутри ИБП (типа температура батарей) оцениваем температуру внутри аппаратной (в АРП штатно это не предусмотрено, только датчик "перегрев" свыше 30 градусов), и, по нагрузке ИБП, потребляемую АРП мощность. Практически при любом "затыке" она падает.
На АОРЛ-1АС нашли свободный (недокументированный
выход цифровой РЛИ. По модемам (хватает, кстати, 9600 кбит/с, но это в другую ветку) подали эту информацию в тех. здание объекта, затем конвертировали в Ethernet посредством С-2000-4 и подали на коммутатор в "цифровое кольцо" по ВОЛС. Теперь на позиции ОРЛ-Т ребята имеют возможность сравнивать нашу информацию со своей от "Кроны-М" для контроля. Как бонус, я вывел РЛИ на свой рабочий АРМ, сделав обратную конвертацию в RS-232. Теперь, в любой момент могу посмотреть картинку со своего любимого локатора. Благо программа ИКО АОРЛ не потребовала установки и запустилась с exe файла.
При замене старой ГГС на новую АГС-А возникли трудности (корпус вскрывать нельзя, аппаратура на гарантии) с подключением звонка громкого боя, установленного на улице. Чтобы сменный техник всегда слышал вызов от СИ (например, заседая в сортире) и мог ему ответить по станции, радиотелефону DEKT или сотовому. Пришлось собрать небольшую схемку, включив оптопару в средний провол линии связи. Звонок опять заработал!
[automerge]1605160191[/automerge]
Нам до таких высот не подняться, мы люди простые. Но тоже скажем:
Взяли прибор ОПС "Гранит-16/24", повесили на стене у сменного инженера и заводим на шлейфы всё что хочется контролировать:
- норма фидеров на удалённых объектах (сухие контакты реле РКН или РКФ);
- норма работы радиосредств ФАЗАН-19 (а то кто его знает, работает резервный или давно уже "сдох");
- норма кабеля связи (заворотом);
- норма работы ДЭС;
- многое другое.
Преимущества Гранита: звуковая сигнализация (отключили динамик), световая сигнализация, АКБ, главное - фиксируются даже кратковременные пропадания шлейфа. Ну и смотрится - красиво!
Аппетит приходит во время еды: за год заполнили один прибор, недавно повесили ещё один - понемногу заполняется.
Вопрос где взять пару Гранитов выходит за рамки данной темы.
Простенько и со вкусом.
[automerge]1605160375[/automerge]
Пневмо-почта на основе советского пылесоса(от синоптиков на вышку КДП) - лучшая виденная мной "рацуха". Я по ней как-то несколько SD-карт отправил, этот рекорд скорости передачи данных никто не побил пока, если что. Хотя может и побили, сейчас карты памяти более ёмкие стали.
Напомнило один рассказ МНС подполковника с Семипалатинского полигона: рацуха "Широкополосный канал связи между лабораторией А и лабораторией Б", суть -в стене между лабораториями прорубили окно
))
[automerge]1605160599[/automerge]
Предмет особой гордости - прибор автоматического формирования заголовков и окончаний телеграмм с автоматическим формированием телеграмм ЦХ на телеграфных каналах подключенных к ЦКС.
А было это до эпохи АРМов телеграфиста. На каналах стояли ленточные аппараты СТА-67Б и Т-63. И вот внедрили региональный ЦКС. А там надо для подтверждения исправности каналов каждые 20 минут отправлять телеграмму с текстом ЦХ. Бедные девочки в ночные смены. На них утром жалко было смотреть.
И вот родился электро-механически-микросхемный монстр на базе датчика сигналов времени магнитофона SHR-8. Собственно от него был взят корпус и сам механизм времени на базе очень интересных австрийских десятичных электро-механических счетчиков. Сами буквы и цифры формировались диодным 5 разрядным шифратором. В качестве тактового генератора использовалась сеть 50 гц, сформированная до меандра. Период 50 гц точно соответствовал длительности элемента в коде МТК-2. Алгоритм шифрирования букв и цифр заголовка обеспечивался счетчиками и дешифраторами микросхем серии К-155. Время в текст и порядковый номер телеграммы вводились автоматически. Для счета времени использовался минутный импульс от магнитофона. На выходе этого монстра стояло поляризованное реле РП-7 , работавшее контактами в разрыв телеграфной линии токовая петля. Плату на двухстороннем фольгированном текстолите рисовали цапон-лаком сами и сами же травили в растворе хлорного железа. Особенно приятно было сверлить ручной дрелью отверстия под ножки микросхем. Телеграфистке достаточно было нажать кнопку старт и вбить смысловой текст телеграммы. Остальное формировалось автоматически. (ЗЦЗЦ...... ННН). Но самое главное, служебные телеграммы ЦХ отправлялись без участия телеграфистки. После первой же ночной смены девчата скинулись на армянский три звездочки. Этот монстр проработал 3 года до появления ЦКС ПОТОК и соответствующих АРМов на IBM PC. Хотя до этого мы успели приспособить в качестве АРМов вместо СТА-67 ГДРовские Роботроны. Программу на Бэйсике писала девочка с матфака университета. Ну разве не волшебное было время. Сейчас за такое никто не взялся бы. А тогда-легко.
Что-то подобное, по легенде, сделал Т. Эдисон из двух будильников, работая в молодости на ж/д тлг. Там раз в полчаса ночью нужно было передавать цифру шесть для контроля канала и наличия живого телеграфиста на станции. Всё работало, покуда не кончился завод на будильнике, а Т. Эдисон был погружен в крепкий сон. Когда приехали, всё вскрылось, кажется, его уволили.
[automerge]1605161002[/automerge]
Я, в далёкой армейской юности, тоже делал рацуху для проверки информационного канала. Перед началом сеанса оператор должен был выдать в канал 12 адресных групп (АГ), затем шла измерительная информация. При подготовке, АГ нужно было выдавать непрерывно по 30-60 минут. После выдачи 6 АГ загоралась зелёная лампочка, нужно было щёлкнуть переключателем. Девчонки-операторы сидели счёлкали. Пришлось подключить параллельно лампочке диодный мостик конденсатор и реле. Девчонки были очень рады!
[automerge]1605161552[/automerge]
Но, наверное, самая наша крутая рацуха была подключение ПЭВМ (причём личной, 90-е годы
) к измерительной РЛС. Мы стали в реальном времени контролировать выдачу вышеупомянутых АГ (нет ли в них ошибок), видеть графики изменения дальности (азимута и УМ) до объекта, сохранять всё это на НЖМД. Мой товарищ писал для этого всего программу, а я переводил восьмиразрядный параллельный код в последовательный, для подачи на СОМ-порт. За эту рацуху были награждены книжками с дарственной надписью командующего. До сих пор храню. Потом были грамоты. Денег у нас за рацухи не платили. Хотя в последние годы даже план по рацухам спускать стали, как в советские времена.