Вопрос РМП-200 (ДП)

Иван

Новичок
Сообщения
9
Репутация
0
Баллы
1
Есть ли у кого-нибудь опыт по подключению противовеса над землей для РМП-200? Дальность у нас маленькая, максимум 70 км. Маяк настроен на максимальную мощность. Всё проверено, в том числе и специалистом с завода.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
500
Репутация
38
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны
Род занятий
старший инженер РЛ, РН и С
У нас была схожая проблема с АРМ 150. Проверьте контур заземления оборудования. Лучше сделайте новый. Тоже "грешили" на противовес, но дело оказалось не в нем. РМП-200 не обслуживал, но думаю не особо отличается.
 

Иван

Новичок
Сообщения
9
Репутация
0
Баллы
1
Как раз на конец месяца запланированы работы по замеру сопротивления контура заземления на всех объектах. Как я понял, Вы сделали новый контур?
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
500
Репутация
38
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны
Род занятий
старший инженер РЛ, РН и С
Вы правильно поняли. Установили новый контур. Но для облета хватило зачистки мест соединения самого контура с заземляющим проводом. Но и сам контур уже не удовлетворял требованиям, забили новый.
 

Иван

Новичок
Сообщения
9
Репутация
0
Баллы
1
У нас получилось так... установили три года назад. облетали, всё нормально было примерно месяц. Потом дальность стала 60-80 км. Всё проверяли , ходили вокруг да около. Приехал специалист с завода и так и не смог понять почему нет дальности. Удлиняли с ним противовесы, не помогло. Думали помеха, но так ничего и не нашли. Но, всеми подмечено, что у нас очень сухой грунт.

Ваше предположение проверим на неделе
 

Руслан1978

Пользователь
Сообщения
57
Репутация
3
Баллы
8
Адрес
Калужский центр ОВД
Род занятий
Ведущий инженер р/н, р/л и связи
В перечне регламентных работ на РМП-200 нет ТК на подъем и опускание антенного устройства. (ТК№1 "Проверка состояния Антенного устройства" и ТК№8 "Очистка от пыли и загрязнения, текущий ремонт антенного устройства, проверка работос-ти светоограждения"). Кто-нибудь сам разрабатывал данную (инструкцию) технологическую карту подъема и опускания АС? Согласно п.3.14 ФАП-297 "при отсутствии в ЭД инструкции (регламента) по ТО........., разрабатывается инструкция (регламент) ТО соответствующего средства" Если есть скиньте на мой ящик trac2400@mail.ru
 

Сергей11

Новичок
Сообщения
1
Репутация
0
Баллы
1
Добрый день. Кто-то может помочь с техническим описанием на РМП-200, РМД-200, РСП-28М, РСП-27С, АРП-95? Просьба, если есть - скинуть на servs61@mail.ru
 

Zebu

Пользователь
Сообщения
23
Репутация
0
Баллы
1
Если не затруднит скинте и мне пожалуйста !
 
welss(собака)mail.ru
 

Victel

Пользователь
Сообщения
52
Репутация
5
Баллы
8
Спасибо большое,получил.
 

Руслан1978

Пользователь
Сообщения
57
Репутация
3
Баллы
8
Адрес
Калужский центр ОВД
Род занятий
Ведущий инженер р/н, р/л и связи
У нас осенью-зимой(весной) проблема (иней на изоляторах) с РМП-200-уход в аварию. Вопрос к разработчикам РМП-200: почему такая разница в напряжениях у изоляторов? ИОСК 4/10 УХЛ1-опорные(Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии не менее 22кВ) и НСК 36/800-VII-1-натяжные(Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии при удельной поверхностной проводимости 50 мк/См, не менее 1кВ). Возможно надо было натяжные изоляторы использовать идентичные опорным по напряжению или увеличить количество изоляторов на оттяжках, существующих мало. Не говоря уже о ВЧ частоте. Может это и есть одна из основных причин проблем всех РМП-200 при перепадах температур через 0 и образовании инея на натяжных изоляторах. К тому же изолятор внутри которого проходит фидер толком не защищен кожухом и сделан из пластика. ТТХ изоляторов: Натяжные стержневые полимерные изоляторы повышенной надежности для контактной сети трамвая и троллейбуса типа НСК 36/800-VII-1. Опорные стержневые полимерные изоляторы наружной установки с кремнийорганической защитной оболочкой типа ИОСК 4/10 УХЛ1 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока напряжением до 10
 
Разработчикам оборудования РМП-200 необходимо срочно добавить ТК по уходу за изоляторами АС в ОЗП(ВЛП), где конкретно указать используемый материал (жидкость антилед -к примеру) и ТК- опускания и подъема АС, когда простая "встряска" оттяжек не помогает. Кстати, на мой субъективный взгляд, можно использовать простые пластиковые бутылки для защиты натяжных изоляторов. И практично и красиво (елка в новый год!!!). С наступающим 2018 новым годом!!!
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
842
Репутация
113
Баллы
43
Голь на выдумки хитра. Бутылки - блеск. Почему нет?
 

Service_Azimut

АО "Азимут"
Сообщения
80
Репутация
10
Баллы
8
У нас осенью-зимой(весной) проблема (иней на изоляторах) с РМП-200-уход в аварию. Вопрос к разработчикам РМП-200: почему такая разница в напряжениях у изоляторов? ИОСК 4/10 УХЛ1-опорные(Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии не менее 22кВ) и НСК 36/800-VII-1-натяжные(Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии при удельной поверхностной проводимости 50 мк/См, не менее 1кВ). Возможно надо было натяжные изоляторы использовать идентичные опорным по напряжению или увеличить количество изоляторов на оттяжках, существующих мало. Не говоря уже о ВЧ частоте. Может это и есть одна из основных причин проблем всех РМП-200 при перепадах температур через 0 и образовании инея на натяжных изоляторах. К тому же изолятор внутри которого проходит фидер толком не защищен кожухом и сделан из пластика. ТТХ изоляторов: Натяжные стержневые полимерные изоляторы повышенной надежности для контактной сети трамвая и троллейбуса типа НСК 36/800-VII-1. Опорные стержневые полимерные изоляторы наружной установки с кремнийорганической защитной оболочкой типа ИОСК 4/10 УХЛ1 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока напряжением до 10
 
Разработчикам оборудования РМП-200 необходимо срочно добавить ТК по уходу за изоляторами АС в ОЗП(ВЛП), где конкретно указать используемый материал (жидкость антилед -к примеру) и ТК- опускания и подъема АС, когда простая "встряска" оттяжек не помогает. Кстати, на мой субъективный взгляд, можно использовать простые пластиковые бутылки для защиты натяжных изоляторов. И практично и красиво (елка в новый год!!!). С наступающим 2018 новым годом!!!
Рассматривать киловольты изоляторов нет смысла – за период более 15 лет эксплуатации не пробился ни один изолятор. Все дело в утечках по поверхности. Опыт показал, что, если сделать всю оттяжку из изоляторов, то ток утечки при покрытии инеем не изменится. Иней нужно удалять или не допускать. Удаляют обычно встряхиванием, обиванием рейкой. Поливать антиобледенительными жидкостями не представляется возможным из-за их отсутствия и точности попадания на высоте 20 м.

Из Википедии: Покрытие поверхности проводов гидрофобизаторами могло бы предотвратить их обледенение, однако рациональной технологии их нанесения пока не существует. К тому же такое покрытие необходимо периодически обновлять.

Примечание. Изоляторы изготовлены с применением силикона – наилучшего материала на сегодняшний день против налипания льда, но, как видите, и это не помогает.

Обучение подъему-опусканию антенны проводится всегда при монтаже, есть картинка в руководстве по эксплуатации.

Бутылки иногда помогают – там, где нет мокрого снега с ветром. Если бутылку забьет, то опускать антенну придется точно.
 

Руслан1978

Пользователь
Сообщения
57
Репутация
3
Баллы
8
Адрес
Калужский центр ОВД
Род занятий
Ведущий инженер р/н, р/л и связи
Подумав на досуге, предлагаю производителю , использовать в местах соединения оттягивающих тросов к мачте резиновую изоляцию. Это уменьшит утечку и будет служить как дополнительный изолятор.
 

Service_Azimut

АО "Азимут"
Сообщения
80
Репутация
10
Баллы
8
Подумав на досуге, предлагаю производителю , использовать в местах соединения оттягивающих тросов к мачте резиновую изоляцию. Это уменьшит утечку и будет служить как дополнительный изолятор.
В предыдущем сообщении было написано, что на любой изолятор налипает лед и определяет утечку – зачем говорить про резину?
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
842
Репутация
113
Баллы
43
Сегодня ночью мне приснился керамический изолятор с электроподогревом. К чему бы это? Наверняка связано с полнолунием. )))))
 

Service_Azimut

АО "Азимут"
Сообщения
80
Репутация
10
Баллы
8
Сегодня ночью мне приснился керамический изолятор с электроподогревом. К чему бы это? Наверняка связано с полнолунием. )))))
Очень сложная техническая реализация проекта. Если предложите простой, экономически выгодный вариант (схемы, расчеты), то мы обязательно рассмотрим.
 