Обсуждение СП-200 и отключение потребителей

warlockit

Пользователь
Сообщения
12
Реакции
0
Баллы
1
Здравствуйте. В процессе эксплуатации СП-200 наткнулся на интересную особенность работы ГРМ.

В теории (выдержка из документации):
Два датчика дыма (в аппаратной и шкафу РМГ) подключены к АУП шкафа и пожарному шлейфу пожарно-охранной сигнализации для послоедующей трансляции "Перегрев" на АДУ. при превышении температуры +62 градуса.
При срабатывании датчиков перегрева и дыма аппаратной с пожарно-охранной сигнализации поступает сигнал на панель ввода для отключения от основной и резервной сетей кондиционеров и обогревателей.

На практике:
Реле отключающее кондиционер и обогреватели помимо поведения указанного в документации срабатывает и при достижении шкафом минимальной или максимальной температуры из заданного через АДУ диапазона.
Например, если задать через АДУ или КПУ нижнюю границу температуры шкафа в 10 градусов, при охлаждении шкафа до 10 будет произведено отключение розеток с отопителем и все благополучно замерзнет. При достижении верхней границы температуры шкафа отключится кондиционер.

Вопрос к инженерно-техническому персоналу эксплуатирующему СП-200:
У вас тоже так происходит? Это ляп или незадокументированная возможность?
 

Евгений Ал

Эксперт
Сообщения
623
Реакции
78
Баллы
28
В своё время (начиная с 2013 года) так и не смогли добиться от производителя схемы внутренних линий самого контейнера. Всё прослеживали практически.
Наше видение:
- один датчик дыма формирует сигнал на прибор ОПС, другой датчик дыма формирует сигнал для АДУ.
- датчик перегрева формирует сигнал только для АДУ
- сигнал для панели ввода (отключение контактора розеток) берётся с прибора ОПС Сигнал-20.
Вывод- температурные границы в АДУ не должны отключать розетки.

Но если честно, за границы диапазона за 7 лет эксплуатации не выходили. Так сказать спасибо за сигнал, при случае поэкспериментируем.
 

warlockit

Пользователь
Сообщения
12
Реакции
0
Баллы
1
- сигнал для панели ввода (отключение контактора розеток) берётся с прибора ОПС Сигнал-20.
Не наш случай. У нас пара со шкафа идет непосредственно на контактор, видимо сказывается более поздний год выпуска.
 

3907

Пользователь
Сообщения
57
Реакции
2
Баллы
8
при охлаждении шкафа до 10 будет произведено отключение розеток с отопителем и все благополучно замерзнет. При достижении верхней границы температуры шкафа отключится кондиционер.
Исходя из этой информации логично было бы просто переключить вилки между собой.
 

warlockit

Пользователь
Сообщения
12
Реакции
0
Баллы
1
Исходя из этой информации логично было бы просто переключить вилки между собой.
Отключается и то и другое. Контактор отключает 4 розетки со всей климатической техникой. Написал так чтобы показать абсурдности ситуации)
 

Евгений Ал

Эксперт
Сообщения
623
Реакции
78
Баллы
28
1. Если не ошибаюсь, это единственный контактор в панели ввода на 24 вольта. Возьмите сигнал на его управление с прибора ОПС.
2. Используйте для отопителя другую розетку. Но будьте внимательны и осторожны: уходя из контейнера и выключая за собой свет, Вы обесточиваете многие розетки!!!
И то и это отклонение от штатного функционирование, соответственно - ЧРЕВАТО! Поэтому напишите письмо производителю и получите официальный ответ. Что бы производитель сильно не напрягался, сразу в письме предложите первый вариант. От них потребуется просто кивнуть головой.
 

Service_Azimut

АО "Азимут"
Сообщения
87
Реакции
14
Баллы
8
Уважаемы коллеги.
Действительно, поставки СП-200 разных лет выполнялись в разных аппаратных.
Если требуется схема аппаратной (контейнера) - обращайтесь. По каждому случаю разберёмся.
 

Евгений Ал

Эксперт
Сообщения
623
Реакции
78
Баллы
28
Если требуется схема аппаратной (контейнера) - обращайтесь.

Добрый день!
Давно мечтали о таких схемах. Если есть возможность прислать, будем просто счастливы.
НИИИТ-РТС, СП-200, поставка 2012 года, Бугульма, три контейнера: КРМ, ГРМ+РМД-90НП, РМД-90.
 

Руслан1978

Участник
Сообщения
112
Реакции
19
Баллы
18
Адрес
Калужский центр ОВД
Род занятий
Ведущий инженер р/н, р/л и связи
Наш СП-200 2014г завод-производитель обеспечил ПАСПОРТОМ (с соответствующими схемами) на аппаратную. Питание розеток над столом-от выключателя освещения возле двери( сделано штатно, для защиты от непреднамеренного оставления паяльника и других приборов). Датчик дыма и тепловой датчик в шкафу РМГ отключает розетки обогревателей и кондиционеров аппаратной с индикацией на АДУ "Перегрев", кроме розеток над столом. Дымовые датчики под потолком к обесточиванию розеток не приводят, а выдают команду на запуск БУРАНОВ АСПТ и сообщение на ПЦУ в ЛАЗ для сменного инженера СЭРТОС.
[automerge]1580211170[/automerge]
Эксперимент по Охлаждению до 10 градусов не проводили.
 
Последнее редактирование:

warlockit

Пользователь
Сообщения
12
Реакции
0
Баллы
1
Эксперимент по Охлаждению до 10 градусов не проводили.

У нас такой же контейнер с АСПТ и буранами. Не нужно охлаждать, мы меняли нижний/верхний предел температуры шкафа или аппаратной через WinConsole или АДУ. Например текущая температура 22 градуса, ставим верхний предел 21 и тд.

Есть паспорт контейнера, там на схемах нарисовано подключение реле к шкафу, но на последних страницах, где находится описание функционирования пожарной сигнализации и АСПТ нет никакой информации по этому реле, поэтому пришлось разбираться опытным путем.
 
Последнее редактирование:

Руслан1978

Участник
Сообщения
112
Реакции
19
Баллы
18
Адрес
Калужский центр ОВД
Род занятий
Ведущий инженер р/н, р/л и связи
Проверим
У нас такой же контейнер с АСПТ и буранами. Не нужно охлаждать, мы меняли нижний/верхний предел температуры шкафа или аппаратной через WinConsole или АДУ. Например текущая температура 22 градуса, ставим верхний предел 21 и тд.

Есть паспорт контейнера, там на схемах нарисовано подключение реле к шкафу, но на последних страницах, где находится описание функционирования пожарной сигнализации и АСПТ нет никакой информации по этому реле, поэтому пришлось разбираться опытным путем.
Спасибо, за подсказку. Проверим.
 

Фрейм66

Пользователь
Сообщения
48
Реакции
0
Баллы
6
Здравствуйте. В процессе эксплуатации СП-200 наткнулся на интересную особенность работы ГРМ.

В теории (выдержка из документации):


На практике:
Реле отключающее кондиционер и обогреватели помимо поведения указанного в документации срабатывает и при достижении шкафом минимальной или максимальной температуры из заданного через АДУ диапазона.
Например, если задать через АДУ или КПУ нижнюю границу температуры шкафа в 10 градусов, при охлаждении шкафа до 10 будет произведено отключение розеток с отопителем и все благополучно замерзнет. При достижении верхней границы температуры шкафа отключится кондиционер.

Вопрос к инженерно-техническому персоналу эксплуатирующему СП-200:
У вас тоже так происходит? Это ляп или незадокументированная возможность?
Тоже такое было на РМК СП-200, датчик температуры стоит на плате внешних устройств, в коробочке выше системы ПОС, при ветре и минусовой температуре в стенку двери АК, выдал "Перегрев" и отключил все обогреватели и как результат КРМ "замерз". Как поняли при перегреве/охлаждении независимо какая температура +/- процессор управления и устройство контроля и управления выдают логическую "1" то есть авария и отключают все обогреватели.
Вышли из положения термотранзистор вынесли из этой коробки и расположили на потолке в отдельной маленькой коробочке (взяли у КИПовцев, для соединения слаботочки) сантимах 20.
В ПОС завести не было возможности, переделана полностью и независит от шкафа.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
Тоже такое было на РМК СП-200, датчик температуры стоит на плате внешних устройств, в коробочке выше системы ПОС, при ветре и минусовой температуре в стенку двери АК, выдал "Перегрев" и отключил все обогреватели и как результат КРМ "замерз". Как поняли при перегреве/охлаждении независимо какая температура +/- процессор управления и устройство контроля и управления выдают логическую "1" то есть авария и отключают все обогреватели.
Вышли из положения термотранзистор вынесли из этой коробки и расположили на потолке в отдельной маленькой коробочке (взяли у КИПовцев, для соединения слаботочки) сантимах 20.
В ПОС завести не было возможности, переделана полностью и независит от шкафа.
Проблема не только по СП-200.
Терзают меня смутные сомнения. Тема кондиционирования аппаратных, охранно-пожарных систем на современных образцах оборудования достойна отдельной ветки.
Изготовитель основного оборудования относится к этим темам спустя рукава как к назойливой мухе, отдавая на откуп субподрядчикам, не согласовывая алгоритмы работы системы в общем.
И вот результаты (по крайней мере у нас).
1. При приемке в эксплуатацию ILS-2700 выяснилось, что алгоритм работы пожарной системы приводит к запуску аварийной ДЭС при сработке пожарного датчика. Ответ фирмы - ДЭС не нашего производства (хотя по договору шла в комплекте поставки), разбирайтесь с поставщиком. К тому-же при сработке этого пожарного датчика отключалась система связи с объектом. Дизель молотил без контроля с КДП, объект согласно сигналу датчика "горел", информации на КДП никакой.
2. DVOR/DME применены кондиционеры без зимнего пакета. При температурах перехода на минус близко к нулю отключают систему охлаждения. В результате температурный режим в шкафу приводит к ухудшению по КНИ опорной фазы.
3. Лира-А10 при температуре менее 14 градусов перестают работать 2 УМИ.
Таких примеров коллеги могут добавить.
 

Фрейм66

Пользователь
Сообщения
48
Реакции
0
Баллы
6
Проблема не только по СП-200.
3. Лира-А10 при температуре менее 14 градусов перестают работать 2 УМИ.
Таких примеров коллеги могут добавить.
Не у нас с Лирой по температуре проблем нет, работают до 3-4 градусов нижних УМ. правда отключили автомат кондиц №2 для предотвращения открытия створок вентиляции.
Проблема в другом при глюке ПРД ПК ЛИРЫ-10 (загорается вся индикация и норма и аварии одновременно на всех УМ) , а на АСКУ не отображается, что ПРД не работает.
 