Вопрос Степень автоматизации ДЭС

Евгений Ал

Участник
Сообщения
274
Репутация
30
Баллы
28
Добрый день!
1.Чем определяется необходимая степень автоматизации ДЭС на объектах РТОП (крутится в голове - 2, а доказать не могу).
2.В соответствии с этим и определяется установленный запас топлива (ГОСТ 33105-2014). А то у кого какие требования: кто требует 24 часа (согласен), кто требует трое суток (не согласен).
 

Евгений Ал

Участник
Сообщения
274
Репутация
30
Баллы
28
Хороший документ (имею ввиду методику), почти весь перекочевал в ФАП, кроме главного - установленный запас топлива.
А 2 степень - 24 часа, а третья - 240!
 
Спасибо за подсказку: меня всегда смущал неотменённый НГЭА-92, хотя почти целиком дублируется ФАПом-262.
Пошёл туда и о счастье:
6.14. Дизель-электрические агрегаты должны быть автоматизированы. Степень автоматизации должна быть не ниже второй для потребителей первой категории и особой группы первой категории.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
866
Репутация
120
Баллы
43
Посмотрите еще
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АЭРОПОРТАХ

ВСН 8-86

МГА

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Москва 1987


5.18. Дизель-генераторные установки, выполняющие функции резервных или применяемые для работы в качестве основных источников, должны быть автоматизированы.

Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80 (объем автоматизированных или автоматически выполняемых операций), применяема для питания электроприемников различиях категорий, должна быть не менее второй, время необслуживаемой работы дизель-генераторов, расположенных в пределах аэродромной территории - 50 ч; для дизель-генераторов объектов, расположенных в труднодоступных районах, время необслуживаемой работы должно быть не менее необходимого для доставки топлива и горюче-смазочных материалов.
 

Евгений Ал

Участник
Сообщения
274
Репутация
30
Баллы
28
9-10 предстоит проверка МТУ Росавиации, прислали план, смущает один пункт:

4.Наличие необходимых запасов ГСМ на объектах РТОП и АЭС, в т.ч. для обеспечения работы резервных источников электроснабжения при отключении промышленного электроснабжения в течении не менее 3-х сутокРаспоряжение руководителя Росавиации от 03.08.2016
№АН1.02-2698
Пункт 1.7.5.

Открываем Распоряжение руководителя Росавиации от 03.08.2016 №АН1.02-2698, Пункт 1.7.5.
1569477306995.png


Возникает, вопрос: Причём здесь ЭРТОС и ДЭС. Тем более по расчетам, получается, всего нам надо 1700 литров, из них 700 поместиться в штатные топливные баки, а 1000 л дизельного топлива нужно хранить в дополнительных ёмкостях. Это по приказу Министерства ГА СССР от 21.06.1985 № 133 «О введении в действие Наставления по пожарной охране в гражданской авиации СССР», глава 7, пункт 7.19 – требования к резервуарному парку!!!

Всегда жили по следующим понятиям:
- П. 13 Приложения № 14 ФАП-297 «… наличие установленного запаса топлива в расходных и дополнительных емкостях…»
- ГОСТ 33105-2014 «Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания» п.5.12 - 2 степень автоматизации «Стабилизация выходных электрических параметров. Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита. Дистанционное и (или) автоматическое управление при пуске, работе и остановке со сроком необслуживаемой работы в течение 16 или 24 ч»

1. Стоит ли учить жизни специалистов регионального управления Росавиации?
2. У кого сколько топлива запасается на ДЭС?
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
866
Репутация
120
Баллы
43
Где-то попадалась цифра в документах по обеспечению запаса дизтоплива на объекте на 48 часов непрерывной работы ДЭС. Кажется в старых добрых Рекомендациях по подготовке к ОЗП и ВЛП. Надо повспоминать.
 

Евгений Ал

Участник
Сообщения
274
Репутация
30
Баллы
28
Где-то попадалась цифра в документах
Как тот суслик, которого никто не видит, но который всё таки там есть...
Коллеги из старшего поколения, то же говорят, что было упоминание о трёх днях в каком-то документе Росавиации, но (ВНИМАНИЕ!) это касалось труднодоступных объектов!!!
 

Евгений Ал

Участник
Сообщения
274
Репутация
30
Баллы
28
Ещё раз спасибо!
Подведём итоги:
- не знаю как ЦУЭРТОС ГА СССР, но ВСН точно действующий;
- рассчитываю объём на 50 часов на все объекты, мол успеем подвезти;
- пошли они вдаль со своими 72 часами!
 
Автор темы Похожие темы Форум Ответы Дата
КСА УВД "Альфа" 5
Сверху Снизу