Вопрос Степень автоматизации ДЭС

Евгений Ал

Участник
Сообщения
148
Репутация
4
Баллы
18
Добрый день!
1.Чем определяется необходимая степень автоматизации ДЭС на объектах РТОП (крутится в голове - 2, а доказать не могу).
2.В соответствии с этим и определяется установленный запас топлива (ГОСТ 33105-2014). А то у кого какие требования: кто требует 24 часа (согласен), кто требует трое суток (не согласен).
 

Евгений Ал

Участник
Сообщения
148
Репутация
4
Баллы
18
Хороший документ (имею ввиду методику), почти весь перекочевал в ФАП, кроме главного - установленный запас топлива.
А 2 степень - 24 часа, а третья - 240!
 
Спасибо за подсказку: меня всегда смущал неотменённый НГЭА-92, хотя почти целиком дублируется ФАПом-262.
Пошёл туда и о счастье:
6.14. Дизель-электрические агрегаты должны быть автоматизированы. Степень автоматизации должна быть не ниже второй для потребителей первой категории и особой группы первой категории.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
670
Репутация
84
Баллы
28
Посмотрите еще
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ПОСАДКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ В АЭРОПОРТАХ

ВСН 8-86

МГА

МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Москва 1987


5.18. Дизель-генераторные установки, выполняющие функции резервных или применяемые для работы в качестве основных источников, должны быть автоматизированы.

Степень автоматизации по ГОСТ 14228-80 (объем автоматизированных или автоматически выполняемых операций), применяема для питания электроприемников различиях категорий, должна быть не менее второй, время необслуживаемой работы дизель-генераторов, расположенных в пределах аэродромной территории - 50 ч; для дизель-генераторов объектов, расположенных в труднодоступных районах, время необслуживаемой работы должно быть не менее необходимого для доставки топлива и горюче-смазочных материалов.
 