Обсуждение ТРЛК СОПКА-2 (Обмен Опытом Эксплуатации)

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик
Толи еще будет после очередной реорганизации... Хотя RS-485 как раз и заточен для пром электроники и с успехом применяется на производстве. Но от RS-232 он конечно же далеко не ушел...

По крайней мере RS-485 позволяет обеспечить гальваническую развязку, работает на большие расстояния и с помехоустойчивостью у него гораздо лучше
 
Вы, видимо, далековаты от серых будней эксплуатационника.
У нас это норма и удивления не вызывает. Просто нет механизма лечения косяков разработчиков, выявленных живьем на эксплуатации.
Почему нет механизма? Не знаю. Наверное, нет заинтересованных или нет плетки.

Да, далековат. Хотя я примерно представляю как работает эксплуатация, но подозреваю что реалии достаточно далеки от этих представлений.

Механизмы известны - проведение тендеров в конкурирующей среде, но у нас они не работают.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
Механизмы известны - проведение тендеров в конкурирующей среде, но у нас они не работают.
Не работают, так как среда не та! Поэтому все "тендеры" имеют приставку псевдо.
Среда организуется также медленно как слой чернозема или английский газон. А жить приходится сегодня.
Одна надежда на энтузиастов-романтиков. Отличный локатор сделали - Урал. (Нынче Морава, кажется) Ан нет, задушили неконкурентным способом.
 

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик
Не работают, так как среда не та! Поэтому все "тендеры" имеют приставку псевдо.
Среда организуется также медленно как слой чернозема или английский газон. А жить приходится сегодня.
Одна надежда на энтузиастов-романтиков. Отличный локатор сделали - Урал. (Нынче Морава, кажется) Ан нет, задушили неконкурентным способом.

Смотрел материалы по Уралу, действительно сделано в европейском стиле. Северный завод подвинули чисто административно, слышал про эту историю.

Помнится, в 90-х был совместный проект с Tesla Pardubice. Тесла делала РЛК "Комар-2" по ТЗ нашего гензаказчика. Тогда удивило, что они решили поставить цветные мониторы вместо ЭЛТ (тогда такие мониторы только начали появляться на рынке) и еще процессоры Z80 на платах. Конструктивное исполнение кстати уже было в стандартах Евромеханики. На нашу реплику что это не соответствует пятой приемке и наш заказчик такое не пропустит был ответ - дерьмо делать не будем. Хорошая была фирма, сейчас вроде тоже живая.

Первичный обзорный еще Азимут собирался делать. В 2012 проект стартанул, пока все тихо. Посмотрим чем закончится.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
Любопытная информация от казахов. Не берут изделия ЛЭМЗа.
http://atc-magazine.kz/ru/articles/article29.html
Аэродромный первичный радиолокатор PSR MORAVA (Бывший УРАЛ. В оригинале стоит, кажется, в Вильнюсе. Демонтированы работающие УРАЛЫ в Пулково и Внуково)
 

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик
Любопытная информация от казахов. Не берут изделия ЛЭМЗа.
http://atc-magazine.kz/ru/articles/article29.html
Аэродромный первичный радиолокатор PSR MORAVA (Бывший УРАЛ. В оригинале стоит, кажется, в Вильнюсе. Демонтированы работающие УРАЛЫ в Пулково и Внуково)

Может и к лучшему, что их отсюда выставили. По крайней мере с хорошим решением выходят на конкурентный рынок. И нет заморочек с "импортозамещением", есть доступ к хорошей элементной базе.

Первыми "на выход" пошли программисты, теперь походу черед второй волны - инженеров.
 

vovan

Новичок
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
Добрый день! У нас на Сопке на ЧП ВЕСПЕР вращения антенны загорелась сигнализация "перегрев". Выяснили что вентиляторы обдува встали. Оригинала нигде не нашли. ЛЭМЗ посоветовал найти в магазине. Поставили чуть меньшей мощности. Оригинал может поставить производитель ВЕСПЕР. Но нам разрешили только через завод. Наработка Сопки 26000 часов. Еще при понижении температуры в кабине ЧП обдува ПРД уходят все в аварию. При повышении температуры свыше 28 гр шумы приёмника выше предела.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Но нам разрешили только через завод
Если РЛК уже не на гарантии, то покупайте нужные вентиляторы и смело ставьте. У "Веспера" даже есть руководство по диагностике и ремонту самого преобразователя. Мы на Лире - А10 сами делаем преобразователям профилактику. А если "железка" на гарантии, то пусть "ЛЭМЗ" сам меняет, хоть вентиляторы, хоть сам частотный преобразователь... Заводчане очень видимо переживают по поводу прямых взаимоотношений между эксплуатантами и производителями составных частей локатора.
 

ULWC

Эксперт
Сообщения
387
Реакции
37
Баллы
28
Адрес
ULWC
Род занятий
Старший инженер по РН, РЛ и С
Везде мафия!))
 

barbar

Пользователь
Сообщения
29
Реакции
0
Баллы
1
Адрес
UEST USDD
Род занятий
ЛАЗ КДП
в электронном виде не вся документация. вот то что есть.


у нас год ремонтировали плату от СВКР обработка первичной информации. Так же не могут прислать исправные УМИ, неисправных накопилось не мало.

Коллега, в приложенном архиве с РЭ по Сопке отсутствует книга 1. Не затруднит ли Вас предоставить первую книгу? Заранее благодарен.
 

KRLRN

Пользователь
Сообщения
73
Реакции
10
Баллы
8
Адрес
Нур-Султан
Род занятий
СЭРТОС
Любопытная информация от казахов. Не берут изделия ЛЭМЗа.
http://atc-magazine.kz/ru/articles/article29.html
Аэродромный первичный радиолокатор PSR MORAVA (Бывший УРАЛ. В оригинале стоит, кажется, в Вильнюсе. Демонтированы работающие УРАЛЫ в Пулково и Внуково)
 
Морава честно говоря, штука еще та. Задумка хорошая, но исполнение. Вечно в ней что-то сыпется. Думали со временем приработается, но чего то не хочет.
 

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик
 
Морава честно говоря, штука еще та. Задумка хорошая, но исполнение. Вечно в ней что-то сыпется. Думали со временем приработается, но чего то не хочет.
У Вас она в эксплуатации? Можете рассказать подробнее?
 

KRLRN

Пользователь
Сообщения
73
Реакции
10
Баллы
8
Адрес
Нур-Султан
Род занятий
СЭРТОС
У Вас она в эксплуатации? Можете рассказать подробнее?
 
Морава в Казахстане стоит в Семипалатинске, Павлодаре и еще в нескольких местах. Семипалатинск - это наш филиал. Для кондиционирования в контейнере стоят два специализированных здоровенных кондиционера. Если сломается нужно вызывать заводчиков. Ломались. За последние полгода вылетело два предусилителя, блок обработки (типа УОВСа), вечно в редуктор доливают масло (а оно там синтетика, у нас в продаже только импортное и соответственно дорогое. Если госзакупки не прошли доливать за свой счет дороговато.) Больше всего не нравится лично мне поддув воздуха в волноводы. Вечно сопливит. По мне АОРЛ лучше. Как-то так. Может еще кто-то что-то добавит.
 
Просел всю ветку. 4 неисправности в месяц, это круто. Оказывается наше количество неисправностей по сравнению с Сопкой еще мелочи. По крайней мере заводчики принимают меры.
 

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик
 
Морава в Казахстане стоит в Семипалатинске, Павлодаре и еще в нескольких местах. Семипалатинск - это наш филиал. Для кондиционирования в контейнере стоят два специализированных здоровенных кондиционера. Если сломается нужно вызывать заводчиков. Ломались. За последние полгода вылетело два предусилителя, блок обработки (типа УОВСа), вечно в редуктор доливают масло (а оно там синтетика, у нас в продаже только импортное и соответственно дорогое. Если госзакупки не прошли доливать за свой счет дороговато.) Больше всего не нравится лично мне поддув воздуха в волноводы. Вечно сопливит. По мне АОРЛ лучше. Как-то так. Может еще кто-то что-то добавит.
 
Просел всю ветку. 4 неисправности в месяц, это круто. Оказывается наше количество неисправностей по сравнению с Сопкой еще мелочи. По крайней мере заводчики принимают меры.
ОК, спасибо!
 

vovan

Новичок
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
Добрый день! У нас на Сопке раз десять за сутки проскакивают секундные аварии ЧП обдува ПРД. Кто может с этим сталкивался? Может что то посоветуете. Завод отмалчивается.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Добрый день! У нас на Сопке раз десять за сутки проскакивают секундные аварии ЧП обдува ПРД. Кто может с этим сталкивался?
В нашей Лире такие аварии проскакивают на ЧП вращения антенны. Устраняем перезапуском коммуникатора, работающего на конкретный ЧП.
 

Pavel

Пользователь
Сообщения
14
Реакции
4
Баллы
3
Добрый день! У нас на Сопке раз десять за сутки проскакивают секундные аварии ЧП обдува ПРД. Кто может с этим сталкивался? Может что то посоветуете. Завод отмалчивается.
У нас была аналогичная ситуация, ТРЛК 2012 года выпуска. Завод сделал доработку СВО, заменил кабель от ЧП ПРД до шкафа обработки, установил обновление программы АСКУ с доработкой СВО, появились аварии ЧП. После долгих переговоров приехал специалист, убрал перемычки между ЧП в каждом ПРД и авария пропала.
 
Последнее редактирование:

Никопол

Новичок
Сообщения
5
Реакции
1
Баллы
3
Род занятий
Пацифист
Просьба ко всем, кто располагает какой-то информацией, скиньте любые схемы(всё что есть) по блокам усилителя мощности - ВУМ (из состава МВРЛ-К "Лира ВМ")
Гарантия кончилась, хотим попробовать ремонтировать ВУМ своими силами. Будет полезна любая информация.
Можете скинуть сюда или на почту postol-xp@mail.ru.
Заранее спасибо.
 

Кэп

Новичок
Сообщения
9
Реакции
0
Баллы
1
Адрес
Ханты-Мансийск
Видел как-то видео, на котором в одном из наших РЭМ проводили свою собственную доработку блоков УМИ. Поскольку в основном отказы происходят из-за выхода из строя блоков питания. Которые работают на пределе. Более легкий режим приводил к некоторому снижению выходной мощности УМИ
Очень интересно было бы увидеть это видео, может у кого то схема блока есть?
 

Vosani

Новичок
Сообщения
10
Реакции
3
Баллы
3
к постам выше: похоже, что схем ни у кого пока нет.
Коллеги нужна помощь. У нас АСКУ не видит ИБП (сером горит). Случай на момент возникновения проблемы гарантийный. Приезжал с ЛЭМЗа инженер Шатский, никак нам не помог. Сейчас гарантия уже кончилась. Пытаемся сами разобраться, меняли коммуникаторы MOXA (A6), перепрошивали их, с Modbus'ом возились. ничего не помогло. Уделите мне немного времени, сравните ваши настройки с моими.
1) сравните настройки MOXA A6. совпадают ли настройки на вашей Сопке с моими?
чтобы зайти на MOXA на любом ГПР выполните ПУСК -> программы -> ELK обезреватель. откроется браузер, и там введите IP адрес 192.0.1.9
a1.jpg a2.jpg
2) так же мне бы хотелось сравнить все настройки с вашими на двух ГПР. откройте новую сессию под root правами на обоих ГПР. файл с настойками лежит по этому пути : /home/rlp/docum/documasku/ECT/settingscr
a5.jpg a6.jpg a8.png
тут желательно прислать мне на почту оба файла в этой папке, или просто прислать фографиями, как вам удобно. почта vo_sa@mail.ru

если что-то кому-то непонятно, но он может уделить мне время. напишите на почту, дам телефон, спишемся в месседжере.

Если сталкивался уже кто с такой проблемой, выслушаю совет.
 