Обсуждение ТРЛК СОПКА-2 (Обмен Опытом Эксплуатации)

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Пытаемся сами разобраться, меняли коммуникаторы MOXA (A6)
Добрый день. У Вас в настройках коммуникатора А6 отсутствует передача данных от ИБП до ГПР по порту 24000. В 13 пункте маршрутизации передача данных от ГПР до ИБП прописана, а обратно данные по этому порту не возвращаются. И еще смущает в 13 пункте применение протокола TCP вместо UDP. Попросите у заводчан выслать конфигурационный файл для коммуникатора А6 и сравните его с своим конфигурационным файлом.
 

Trend

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
1) сравните настройки MOXA A6. совпадают ли настройки на вашей Сопке с моими?
чтобы зайти на MOXA на любом ГПР выполните ПУСК -> программы -> ELK обезреватель. откроется браузер, и там введите IP адрес 192.0.1.9
Посмотреть вложение 1965 Посмотреть вложение 1966
settingscr полностью совпадает
 

Вложения

  • ibp01.png
    ibp01.png
    49.7 KB · Просмотры: 142
  • ibp02.png
    ibp02.png
    48 KB · Просмотры: 136

Артем

Новичок
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
к постам выше: похоже, что схем ни у кого пока нет.
Коллеги нужна помощь. У нас АСКУ не видит ИБП (сером горит). Случай на момент возникновения проблемы гарантийный. Приезжал с ЛЭМЗа инженер Шатский, никак нам не помог. Сейчас гарантия уже кончилась. Пытаемся сами разобраться, меняли коммуникаторы MOXA (A6), перепрошивали их, с Modbus'ом возились. ничего не помогло. Уделите мне немного времени, сравните ваши настройки с моими.
1) сравните настройки MOXA A6. совпадают ли настройки на вашей Сопке с моими?
чтобы зайти на MOXA на любом ГПР выполните ПУСК -> программы -> ELK обезреватель. откроется браузер, и там введите IP адрес 192.0.1.9
Посмотреть вложение 1965 Посмотреть вложение 1966
2) так же мне бы хотелось сравнить все настройки с вашими на двух ГПР. откройте новую сессию под root правами на обоих ГПР. файл с настойками лежит по этому пути : /home/rlp/docum/documasku/ECT/settingscr
Посмотреть вложение 1967 Посмотреть вложение 1968 Посмотреть вложение 1969
тут желательно прислать мне на почту оба файла в этой папке, или просто прислать фографиями, как вам удобно. почта vo_sa@mail.ru

если что-то кому-то непонятно, но он может уделить мне время. напишите на почту, дам телефон, спишемся в месседжере.

Если сталкивался уже кто с такой проблемой, выслушаю совет.
Решили Вашу проблему?
 
Доброго дня, интересует информация по ремонту УМИ-2800-800. Кто сами ремонтировал? на что обращать внимание.
 
Решили Вашу проблему?
 
Решили Вашу проблему?
 
Доброго дня, интересует информация по ремонту УМИ-2800-800. Кто сам ремонтировал? на что обращать внимание.
 
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
УМИ-2800-800. Кто сами ремонтировал?
Есть опыт ремонта УМИ-2728-400 от Лиры А10. У Вас УМИ производства "Радис "или "Пульсар" ? В них есть различия, хотя и не существенные. С начала смотрите исправность УМИ по АСКУ. Если отсутствует выходная мощность и напряжение питания выходного каскада, у нас это 18 - 36 вольт, то дальше проверка предохранителей, если они перегорели, то дол замену диодный мост и высоковольтные электролиты. Еще приходилось менять полевик и резистор в 30 Ом. Резистор просто обрывается. в одном из УМИ даже отвалился от перегрева.
 

Никопол

Новичок
Сообщения
5
Реакции
1
Баллы
3
Род занятий
Пацифист
Доброго дня, интересует информация по ремонту УМИ-2800-800. Кто сами ремонтировал? на что обращать внимание.
Приветствую, в нашем(Красноярском) центре уже давненько успешно занимаются ремонтом УМИ-2800-800М, ими занимается наш РРЭМ.
У нас гарантия уже вышла так что то что можем ремонтируем своими силами, нашего РРЭМ.
Как я понимаю у них в основном проблема с блоком питания чаще всего, и конденсаторы меняют.
Какого рода информация нужна? Есть даже видео ролик по ремонту, но не нашего центра. Ролик могу скинуть, напишите почту.
 
...........Коллеги нужна помощь. У нас АСКУ не видит ИБП (сером горит)................сравните настройки MOXA A6. совпадают ли настройки на вашей Сопке с моими?................
Напишите решилась ли ваша проблема? если нет то проверю все ваши настройки.
 

Анатолий81

Новичок
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
1
Здравствуйте! Эксплуатируем Сопку-2. Проблема с УМИ-2800-800. Поделитесь опытом. Скиньте видео по ремонту. Пожалуйста. Bolinskiy@mail.ru
 

Vosani

Новичок
Сообщения
10
Реакции
3
Баллы
3
Напишите решилась ли ваша проблема? если нет то проверю все ваши настройки.
добрый вечер. Проблему устранили. у нас в зипе были три MOXА, и все они оказывается не работали. НО они прошивались, все огоньки горели, в настройки через браузер заходилось. Как то приезжал Шацкий с ЛЭМЗа со своей моксой, и он нам никак не помог. Потом прислали еще одну моху, и сразу же все заработало.
 

Vosani

Новичок
Сообщения
10
Реакции
3
Баллы
3
Есть у кого схема бквп.687281.029? Источник питания из УМИ
 

Вложения

  • IMG_20181022_103430.jpg
    IMG_20181022_103430.jpg
    3.9 MB · Просмотры: 301

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
Это кто ваяет блок с монтажом такого качества?
 

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик
Это кто ваяет блок с монтажом такого качества?
Помню когда свои первые платы травил в медном купоросе, дорожки аккуратнее были. И зачем SMD резисторы поставили, интересно? Весь монтаж навесной. Крепления трансформаторов к плате нет, испытания на вибростенде плата выдержать не должна.
Колхоз, что тут говорить...
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 734
Реакции
293
Баллы
83
Крепления трансформаторов к плате нет, испытания на вибростенде плата выдержать не должна.
И не только на вибростенде. Судя по лавине отказов усилителей мощности , она просто непригодна к эксплуатации.
 

ULWC

Эксперт
Сообщения
387
Реакции
37
Баллы
28
Адрес
ULWC
Род занятий
Старший инженер по РН, РЛ и С
Первый (и последний) мой вопрос был в цехе ЛЭМЗа по их производству (в рамках ознакомительного визита по Кпк в Мск, ауц) "а можно ли вскрыть блок УМИ и взглянуть на потроха"?
....
Пауза, ступор, и медленный ответ: а вам зачем???

Так и не вскрыли, а тему вопроса сместили куда-то далеко -далеко!!!

вероятно стыдно стало!?!)))

позже был на КПК в Рыльске, где "гоняют" ЛИРА-А10, там без проблем вскрыли, показали - точно такое же Г. (и нисколько не стыдно за отечественного производителя)!

https://pp.userapi.com/c846523/v846523926/db6d/oS6px1nu874.jpg

https://pp.userapi.com/c846523/v846523926/db59/TxG_U68TyVs.jpg

https://pp.userapi.com/c846523/v846523926/db63/AJrjB-0FWAY.jpg
Верным путем идём товарищи!)))
 
Последнее редактирование:

Никопол

Новичок
Сообщения
5
Реакции
1
Баллы
3
Род занятий
Пацифист
Мне тут администратор админис разрешил выложить ссылку на видео ремонта УМИ в саму тему, так что держите

 

VED

Пользователь
Сообщения
26
Реакции
1
Баллы
1
Посоветуйте, на что особо обратить внимание на этапе проектирования и установки оборудования?
 

kochetov

Участник
Сообщения
132
Реакции
10
Баллы
18
Коллеги, у кого, какое РПУ используется с Сопкой? планируется установка мобильной версии антенны на имеющуюся эстакаду
 