Проблема ТУ-ТС РМП-200 через МАКОМ-МХ

Vasiliy2925

Новичок
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Добрый день. Подскажите, кто может, пожалуйста.
Пытаемся завести ту-тс РМП-200 через МАКОМ-МХ , плату 4ТЧУ по двухпроводке. Модемы используются TAINET T-336Cx. Настроили биты сигнализации, зацепили провода, модемы между собой связываются, но через 15 секунд отваливаются, сразу снова связываются и через 15 секунд опять отваливаются.
Где копать? Других плат для передачи сигнала в Е1 нету.
Возможна ли в принципе работа 4ТЧУ в таком режиме с модемами ТЧ ? Используется ЦПМ.
 

Евгений Ал

Эксперт
Сообщения
624
Реакции
78
Баллы
28
РМП-200 эксплуатируем (те же TAINET T-336Cx), а МАКОМ-МХ - нет. У нас МЦ-115. Почти тоже самое.
Вашу идею реализовывали в 4-х проводном режиме.

Вопросы к вам:
1. Одни и те же модемы нормально "вяжуться" по медной паре, а при переключении на плату 4ТЧУ не работают?
2. Перейдите в режим 4-х проводный (и на 4ТЧУ и в настройках модема).
3. Выберите в 4ТЧУ протокол: Отключен – поддержка любой сигнализации выключена, разговорный тракт включен (вам нужен только разговорный тракт)

Смущает следующее - для работы модемов нужны:
Полоса канала ТЧ ------ 300-3400 Гц
Уровень приема ------- 0дБ
Уровень передачи ------- -2 дБ
А этого в описании МАКОМ-МХ - нет. Обеспечивается полоса или нет? Вот в чём вопрос?

А нет ли в составе вашего МАКОМ-МХ плат для передачи RS-232? Может стоит и от модемов избавиться?
 

Dobryachok

Новичок
Сообщения
7
Реакции
0
Баллы
1
Адрес
Кемерово
скиньте фото настройки платы 4тчу? именно по уровню сигнала прм и прд в 2-проводном режиме
[automerge]1633956547[/automerge]
так же, какая скорость и протокол передачи установлен на модеме TAINET?
[automerge]1633956740[/automerge]
да, и ещё, через какую плату связываются между собой маком-мх? 4Е1 или 4top? Если 4top, есть какое какое-то промежутое сетевое оборудование между макомами? если со стороны одного макома пингануть второй, какие будут значения? И ещё, среда передачи: оптоволокно, релейка или медь?
 

LIR

Пользователь
Сообщения
68
Реакции
8
Баллы
8
Возможна ли в принципе работа 4ТЧУ в таком режиме с модемами ТЧ ? Используется ЦПМ.
Лет шесть если не больше организована связь по такому принципу с объектами системы посадки - проблем нет.
 

balandin

Новичок
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
Всем доброго времени суток коллеги
В аэропорту Ямбург газпром авиа, реализовали такую же схему, работает отлично......
соединение немного скачет при переключении на резерв, это проблема только rstp, в остальном работает стабильно, уровни поставьте на 0,0 и не трогайте, были небольшие пляски с бубном с битами сигнализации.
Используем платы 4 ТЧА теже 4ТЧУ-А, работаем по оптике, плата 4TOP
 

Val

Пользователь
Сообщения
57
Реакции
4
Баллы
8
На борту Макома есть Eth, поставьть с обеих строн Nport-6510 и забудьте про ТЧ-шаманство. NPort умеет SNMP и Вам будите реально понятно, что происходит с каналом. Eltex Makom-MX это черный ящик))), из которого что-то можно выжать по SNMP только с модуля- 4TOP. Угадывать в -40С, почему скачет модем на объекте при нулевых счетчиках на цифровом тракте еще то занятие!!! В новых версиях АДУ производитель уже предлагает вместо модемов, Nport.
 

Pavel_zsa

Новичок
Сообщения
4
Реакции
2
Баллы
3
Столкнулись с подобной ситуацией, при работе модема по кабелю на 4км. от ДПРМ до КДП с заводской конфиг. работал стабильно а через MUX часто срывался.

Из инструкции по эксплуатации «следует избегать насыщения активной передающей аппаратуры» на короткой линии связи т.е. уровень Rx должен находиться в пределах -17…25dBm, регулируется уровнем Tх на обоих модемах, у нас получилось Тx = -13dBm выставили на обоих модемах, при этом получили уровень Rx порядком = -19dBm. Тем самым предотвратили перенасыщения входных каскадов модемов активной мощностью. Контролируется стабильность соединения модемов по количеству срывов параметром Retrains (меню STATUS), которое должно стремиться к = 0 в течении недели каждое ТО-2 делаем сброс и контролируем. Это мой опыт с TainNET. Уровни Тx и Rx выбирали опытным путем, чтобы обеспечить стабильную работу модемов без изменения конфигурации при резервировании линии связи в нашем случаи это кабель и ТЧ канал MUX Mlink-PMX. Применяем протокол V34, скорость 144000. Не забудьте когда оптимально настроите модемы, конфигурацию сохраните в профиль и сделайте приоритетным при запуске, иначе при сбросе питания конфиг. загрузится заводской.
[automerge]1636514769[/automerge]
Дополняю процедуру настройки:

  • Модемы оптимально настроили на кабель.
  • С этими настройками модемы не трогаем, переключили линию "четырёхпроводную" на MUX канал ТЧ и настраиваем уровни канала ТЧ MUX Тx= -13dB и подбираем уровень ТЧ Rx до значений показаний уровня Rx модема до тех же значений что и на кабеле.
В результате, пример у нас получили такие параметры и настройки модемов и ТЧ MUX:
Уровни ТЧ MUX с обоих сторон Тx = -13dB, Rx = - 5,5dB
Модем на кабеле, Тx = -13dBm, Rx = -17dBm
Модем на MUX, Тx = -13dBm, Rx = -19dBm
И результат стабильная работа как на кабеле так и на MUX.
 
Последнее редактирование:

Vasiliy2925

Новичок
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
Всем спасибо за ответы! Извиняюсь за то , что поздно отвечаю. так получилось. Рассмотрим Ваши варианты, если что - отпишусь здесь о результатах.
 