Обсуждение Запуск АРП ПЛАТАН-2000 разработка 21 через мультиплексор "Супергвоздь 1-GE" по стыку RS-232.

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик
Вместо RS-232 было бы лучше завести в мультиплексоры (с обеих концов ВОЛС) Ethernet. Для этого попросить поставщика вывести соответствующие данные по IP на Ethernet порт.

В первых версиях Платана (которые с микро-ЭВМ, не знаю как сейчас) связь АРП - КДП организована через модем по каналу PPP (Point-to-Point Protocol), потому что данные изначально упаковываются в udp/ip. Изменить тип сетевого интерфейса в изделии в принципе не проблема
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Изменить тип сетевого интерфейса в изделии в принципе не проблема
С технической точки действительно возможно изменить передачу данных с РРР на ethernet. Но для этого нужен бюлютень от завода изготовителя на внесение таких изменений. А вот с этим и возникает проблема. Так что приходится искать компромиссные решения.
 

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик
Но для этого нужен бюлютень от завода изготовителя на внесение таких изменений

Тогда самый вариант - сделать свой шлюз на основе стандартной одноплатной микро-ЭВМ, который будет дешевле Моксы раза в 2 - 3. Все что требуется - наличие интерфейсов RS-232 и Ethernet

Если втыкать RS-232 непосредственно в мультиплексор, то на его стороне потребуется эмуляция команд модема
 

xamust

Пользователь
Сообщения
64
Реакции
3
Баллы
8
Адрес
Санкт-Петербург
Тогда самый вариант - сделать свой шлюз на основе стандартной одноплатной микро-ЭВМ, который будет дешевле Моксы раза в 2 - 3. Все что требуется - наличие интерфейсов RS-232 и Ethernet

Если втыкать RS-232 непосредственно в мультиплексор, то на его стороне потребуется эмуляция команд модема
RaspberryPi ;)
 

Tnemo

Участник
Сообщения
188
Реакции
9
Баллы
18
Адрес
г. Москва
Род занятий
Разработчик

Александер

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Зато тема живая получилась:) и возможно для многих полезная будет.

Какая распайка у вас? Дайте схему, пожалуйста, если есть.

В супергвозде используется rx,tx и общий провод, мы пробовали прямую распайку и обратную, т.е tx на tx и tx на rx, ничего успехом не увенчалось. Затем пробовали использовать распайку Нуль-модемного кабеля со стороны АДУ и АРП, т.е tx так же уходил на rx в мультиплексор, а dcd, dtr, dsr закорачивали между собой и rts c cts, но всё так же не увенчалось успехом. После чего нам посоветовал разработчик с Махачкалы по не много другой схеме нуль-модемный кабель - dcd и dtr закоротить меж собой, и dsr c cts и rts, но результат такой же. Так же пробовали через мультиплексор МЦ-115/РЛС по порту RS-232 по тем же распайкам и к успеху не пришли, к слову в этом мультиплексоре так же используются лишь rx, tx и gnd. У нас есть распайка АРП rs-232 она отличается от стандартной лишь номерами контактов, а со стороны АДУ распайки нет, знаем лишь что там используется кабель MOXA Opt8D.
 
В супергвозде используется rx,tx и общий провод, мы пробовали прямую распайку и обратную, т.е tx на tx и tx на rx, ничего успехом не увенчалось. Затем пробовали использовать распайку Нуль-модемного кабеля со стороны АДУ и АРП, т.е tx так же уходил на rx в мультиплексор, а dcd, dtr, dsr закорачивали между собой и rts c cts, но всё так же не увенчалось успехом. После чего нам посоветовал разработчик с Махачкалы по не много другой схеме нуль-модемный кабель - dcd и dtr закоротить меж собой, и dsr c cts и rts, но результат такой же. Так же пробовали через мультиплексор МЦ-115/РЛС по порту RS-232 по тем же распайкам и к успеху не пришли, к слову в этом мультиплексоре так же используются лишь rx, tx и gnd. У нас есть распайка АРП rs-232 она отличается от стандартной лишь номерами контактов, а со стороны АДУ распайки нет, знаем лишь что там используется кабель MOXA Opt8D.

В 2012 году в аэропорту Южно-Сахалинска подключали работу АРП Платан по радиоканалу по стыку RS-232. Махачкала сказала, что всё заработало.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Предложенная схема распайки нуль-модемного кабеля не дала успешного результата.
Александр, какие у вас настройки com порта в конвертере? Должны быть 9600/8/1/N/N. Без контроля четности и управления потоком. Кабель нульмодемный. Наш "Платан" только с такими настройками конвертера com-ethernet "увидел" оборудование ЗКП (прообраз АДУ). Нульмодемные кабели нужны на обеих сторонах, т.е. и в АДУ и в "Платане".
 
Последнее редактирование:

Сергей Тикси

Пользователь
Сообщения
17
Реакции
0
Баллы
1
Адрес
г. Якутск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и связи
Добрый день, коллеги!

В связи с вводом в эксплуатацию нового Якутского укрупненного центра ОВД у нас назрела необходимость

трансляции сигналов АРП «Платан» заводской № ПЛТ-001 ВАИШ 462 112.016-00 06 (первой серии за номером ПЛТ-001) в новый центр ОВД на оборудование

КСА УВД «Топаз» по каналу Ethernet от модуля КДП. Попытки организовать трансляцию с использованием конвертера интерфейсов

RS-232/RS-485/RS-422 в Ethernet типа MOXA не увенчались успехом. MOXA воспринимает трафик со стороны пеленгатора как

ошибки. Пытались выставлять различные настройки скорости передачи данных и прочие доступные настройки конвертера интерфейсов

- ничего не помогло.

Просим Вас сообщить возможные варианты решения данной проблемы.
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
У меня удалось запустить с использованием конвертеров MOXA UC-7110-LX. Проблем не возникло. А вот с другими конвертерами Moxa Nport DE-311 не получилось. Хотя с АРЛК "Лира - А10" работают оба типа. Вы на КДП подаете данные по какому протоколу?
 

Панасенко Вадим

ООО НПФ "Сельсофт"
Сообщения
102
Реакции
5
Баллы
18
Добрый день, коллеги!

В связи с вводом в эксплуатацию нового Якутского укрупненного центра ОВД у нас назрела необходимость

трансляции сигналов АРП «Платан» заводской № ПЛТ-001 ВАИШ 462 112.016-00 06 (первой серии за номером ПЛТ-001) в новый центр ОВД на оборудование

КСА УВД «Топаз» по каналу Ethernet от модуля КДП. Попытки организовать трансляцию с использованием конвертера интерфейсов

RS-232/RS-485/RS-422 в Ethernet типа MOXA не увенчались успехом. MOXA воспринимает трафик со стороны пеленгатора как

ошибки. Пытались выставлять различные настройки скорости передачи данных и прочие доступные настройки конвертера интерфейсов

- ничего не помогло.

Просим Вас сообщить возможные варианты решения данной проблемы.
А какие сигналы подключали от МОХА к пеленгатору по RS-232? TXD,RXD,CTS,RTS. Какой интерфейс на Платане, может не RS232, например на Азимутовском пеленгаторе интерфейс RS422 причем в одну сторону.
 

Александер

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Добрый день. Если АРП Платан производства Махачкала, то возможна проблема в контактах RS 232( распиновка нестандартная). Во вложении схема распиновки, которую мы применяем у себя. Мы организовали работу через платы РТК 21.60 производства 1РТК. скорость 9600. Внимательно посмотрите распиновку АРП, Сравните распиновку по схеме и по разъёму.
 

Вложения

  • схема распайки каб для АДУ и АРП Платан копия.docx
    53.9 KB · Просмотры: 65

Vasilich

Эксперт
Сообщения
612
Реакции
79
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
Добрый день, коллеги!

В связи с вводом в эксплуатацию нового Якутского укрупненного центра ОВД у нас назрела необходимость

трансляции сигналов АРП «Платан» заводской № ПЛТ-001 ВАИШ 462 112.016-00 06 (первой серии за номером ПЛТ-001) в новый центр ОВД на оборудование

КСА УВД «Топаз» по каналу Ethernet от модуля КДП. Попытки организовать трансляцию с использованием конвертера интерфейсов

RS-232/RS-485/RS-422 в Ethernet типа MOXA не увенчались успехом. MOXA воспринимает трафик со стороны пеленгатора как

ошибки. Пытались выставлять различные настройки скорости передачи данных и прочие доступные настройки конвертера интерфейсов

- ничего не помогло.

Просим Вас сообщить возможные варианты решения данной проблемы.
Добрый день!
Эксплуатируем такой-же, зав. но. ПЛТ-011 (на "Балканах"). Состыкован с КСА Альфа, также информация передаётся в Н-ский укрупненный РЦ. Точной схемы стыковки не знаю, но если необходимо, могу уточнить.
Я обслуживаю сам АРП, оборудование КДП глубоко не знаю.
 

Александер

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Добрый день. Я схему скинул. Посмотрите мою схему и схему в документации и сам разъем. Возможно сигналы не совпадают.
 

Сергей Тикси

Пользователь
Сообщения
17
Реакции
0
Баллы
1
Адрес
г. Якутск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и связи
Всем спасибо!
Наши спецы осциллографом измерили скорость передачи данных, оказалось 9600, остальные настройки было просто подобрать. Настройки MOXA 9600 8 E1. Все заработало!
 

Jubilant

Новичок
Сообщения
7
Реакции
0
Баллы
1
Приветствую. C DF-2000 транслируем информацию на КСА УВД Альфа. Приходит по Ethernet в MOXA 6150, которая по RS-232 к MOXA OPT8A (что в Альфе). Так вот накрылась MOXA, параметров в записи не осталось. Как настроить MOXA UC-7110-LX теперь? Дело в том, что 1 порт Eth и COM у MOXA UC-7110-LX используется под Лира-А. И как только вношу данные по второму порту после применения параметров MOXA непрерывно пищит, хотя в таблице записей пересечения между портами отсутствуют (удалил). Подскажите, как можно объединить временно в одной MOXA UC-7110-LX трансляцию двух параметров и какие параметры для передачи c DF-2000. Спасибо
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Подскажите, как можно объединить временно в одной MOXA UC-7110-LX трансляцию двух параметров и какие параметры для передачи c DF-2000.
У нас это реализовано. Постараюсь завтра слить конфиг моксы и отправить Вам. Но в самом «Платане» стоит ещё одна UC-7110 и у неё другие настройки.
 

Jubilant

Новичок
Сообщения
7
Реакции
0
Баллы
1
Но в самом «Платане» стоит ещё одна UC-7110 и у неё другие настройки.
Мне хотелось бы реализовать пока в одной UC-7110, у нас к ней по ВОЛС с Лира-А10 РЛИ приходит в Lan1, а с СOM1 прокинут переходник в еще одну MOXA OPT8A - это все в стойке Альфа. В эту же МOXA OPT8A приходят пеленги со стойки ДУ DF-2000 в виде RS-232 от Moxa NPort-6150. Вот 6150 пока нужно исключить. Настройки по умолчанию в UC-7110 прикладываю.
 

Вложения

  • IMG_20201018_233953.jpg
    IMG_20201018_233953.jpg
    1.2 MB · Просмотры: 51

kochetov

Участник
Сообщения
132
Реакции
10
Баллы
18
Доброго времени суток всем. Возник вопрос запуска этого оборудования через ВОЛС по стыку RS-232. Предложенная схема распайки нуль-модемного кабеля не дала успешного результата. Кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите пожалуйста, как удалось её решить или какие действия производились.

Если до 2 км для передачи используем преобразователь 232 в 485 и по обычному телефонному кабелю, для передачи дальше , используем мультиплексор sdm8400 или9230, и далее по любым каналам хоть в Москву
 

larkon

Пользователь
Сообщения
84
Реакции
4
Баллы
8
Адрес
Петрозаводск
Добрый день!
Эксплуатируем такой-же, зав. но. ПЛТ-011 (на "Балканах"). Состыкован с КСА Альфа, также информация передаётся в Н-ский укрупненный РЦ. Точной схемы стыковки не знаю, но если необходимо, могу уточнить.
Я обслуживаю сам АРП, оборудование КДП глубоко не знаю.
Добрый день! У нас № 012 так пока никуда и не смогли по 232 выдать. Если не сложно можно схему стыковки. Если я всё правильно понимаю, то подключаться к блоку КДП надо на разъём ИКО/АС?
 

nvkvadim

Эксперт
Сообщения
716
Реакции
68
Баллы
28
Адрес
Набережные Челны А/Д «Бегишево»
Род занятий
ЭРТОС
Мне хотелось бы реализовать пока в одной UC-7110,
В файлах наши настройки моксы на стороне КДП. По порту 1 (lan и com) приходят данные АРЛК Лира. По порту 2 (lan и com) приходят данные АРП Платан.
Файл router.conf.doc содержит настройку конфигурации моксы. Уберите в названии .doc и можете залить в моксу через web мордочку моксы.
 

Вложения

  • 192_0_1_16.doc
    358.5 KB · Просмотры: 35
  • router.conf.doc
    5.4 KB · Просмотры: 27

Похожие темы

Ответы
49
Просмотры
18K