xamust
Пользователь
"Грозок" нет, кабель в КК.А грозозащита по utp стоит? Был случай когда причина была в ней. Если есть, то попробуйте исключить для проверки.
Буду "сниффать пакеты", может чего выясниться, раз ПО сырое.
"Грозок" нет, кабель в КК.А грозозащита по utp стоит? Был случай когда причина была в ней. Если есть, то попробуйте исключить для проверки.
Не думаю что дело в пакетах данных. Мы 3com коммутаторы в лире уже давно заменили, стали сдаваться порты. А на 1еще и БП сдался. Сейчас на 1 стоит циска, а на 2 d-link для пущей важности. Все равно от второго толку нет, все работает по первому. Только АСКУ контролирует служебный порт по 2 сети. А ещё можно перевести lan порт ДТ принудительно на 100 Мбит. Я так вообще всю станцию на 10Мбит перевёл из за ВРЛ.Буду "сниффать пакеты", может чего выясниться,
3com? Нет у нас НР "прокурвы" и на Лире и на Авроре. В логах свичей все нормально, утилизация портов не выше 60%Не думаю что дело в пакетах данных. Мы 3com коммутаторы в лире уже давно заменили, стали сдаваться порты. А на 1еще и БП сдался. Сейчас на 1 стоит циска, а на 2 d-link для пущей важности. Все равно от второго толку нет, все работает по первому. Только АСКУ контролирует служебный порт по 2 сети. А ещё можно перевести lan порт ДТ принудительно на 100 Мбит. Я так вообще всю станцию на 10Мбит перевёл из за ВРЛ.
Ваша станция по моложе будет!!! Видимо и коммутаторы по свежее. Я не знаю модель установленную у Вас, очень надеюсь что не уровня L3, настроенные как обычный коммутатор. Еще одна "пенка" от завода в нашей станции - использование, частично, не экранированного кабеля utp. Пришлось его менять. Но это влияло на работу ВРЛ.у нас НР "прокурвы" и на Лире и на Авроре
Нет конечно Есть два vlan'a ну и маршрутизация между ними. Хотя на мой "сетевой" взгляд, концепция корявенькая и я бы переделал, но заводская гарантия....Я не знаю модель установленную у Вас, очень надеюсь что не уровня L3, настроенные как обычный коммутатор.
Интересно, а что за марка кабеля? (китайский "ноунейм" или что-то фирмовое). По своему личному опыту скажу, что у меня по работе было больше проблем с FTP нежели с UTPЕще одна "пенка" от завода в нашей станции - использование, частично, не экранированного кабеля utp. Пришлось его менять. Но это влияло на работу ВРЛ.
Согласовывайте с заводом и перенастраиватейте или меняйте. Тут уж на Ваш вкус. А зачем 2 vlan использовать? У нас с установки коммутаторы L3 с одним vlan и всеми портами в нем.Есть два vlan'a ну и маршрутизация между ними. Хотя на мой "сетевой" взгляд, концепция корявенькая и я бы переделал, но заводская гарантия
Кабель - витая пара Китайский, но в экране. И коннекторы с экранирующей вставкой. После замены заводских на этот кабель ВРЛ стал держать связь значительно стабильней. А то несколько раз в сутки были пропадания связи между ВРЛ и ГПР. И еще обжат заводской кабель был с дефектом...Интересно, а что за марка кабеля?
При грамотном проектировании и прокладке (монтаже) ЛВС действительно проблем не возникает. Но в Лире сеть работает под постоянным воздействием СВЧ и все недочеты при проектировании и монтаже проявляются, либо сразу, либо со временем...По своему личному опыту скажу, что у меня по работе было больше проблем с FTP нежели с UTP
Микротрещина будет проявляться время от времени только на одном из комплектов. Если пропадания хаотичны и от комплекта не зависят, то дело не в ней. В такой же ситуации с Лирой ВА мы заменили кабель ЛВС от ВРЛ до свича, понизили скорость обмена LAN портов ГПР до 10 Mbit/s, на которых работают ячейки Д2ВЕ022 и обновили ПО самих ячеек. Проделав все вместе мы получили положительный результат!!! Сейчас ВРЛ не "отваливается". Правда появление сигнала "тревога" от ВРЛ, и как следствие перескакивание с комплекта на комплект, так пока и не отследили...АСКУ теряет связь с одним из комплектов ВРЛ
Да, у нас и отваливается только правый комплект. На прошлой неделе три дня с ним боролись, кое как "завели", а два дня отработал от включения до выключения.Согласовывайте с заводом и перенастраиватейте или меняйте. Тут уж на Ваш вкус. А зачем 2 vlan использовать? У нас с установки коммутаторы L3 с одним vlan и всеми портами в нем.
Кабель - витая пара Китайский, но в экране. И коннекторы с экранирующей вставкой. После замены заводских на этот кабель ВРЛ стал держать связь значительно стабильней. А то несколько раз в сутки были пропадания связи между ВРЛ и ГПР. И еще обжат заводской кабель был с дефектом...
При грамотном проектировании и прокладке (монтаже) ЛВС действительно проблем не возникает. Но в Лире сеть работает под постоянным воздействием СВЧ и все недочеты при проектировании и монтаже проявляются, либо сразу, либо со временем...
Микротрещина будет проявляться время от времени только на одном из комплектов. Если пропадания хаотичны и от комплекта не зависят, то дело не в ней. В такой же ситуации с Лирой ВА мы заменили кабель ЛВС от ВРЛ до свича, понизили скорость обмена LAN портов ГПР до 10 Mbit/s, на которых работают ячейки Д2ВЕ022 и обновили ПО самих ячеек. Проделав все вместе мы получили положительный результат!!! Сейчас ВРЛ не "отваливается". Правда появление сигнала "тревога" от ВРЛ, и как следствие перескакивание с комплекта на комплект, так пока и не отследили...
Скорость, как раз понижали со 100 Mbit/s до 10Mbit/s half duplex. Именно в этом режиме работает сетевая карта ячейки Д2ВЕ022. Если дело только в одном комплекте, то замените сперва кабели ЛВС и исключите промежуточные соединения. Подключите сразу от крейта ВРЛ в коммутатор 1 ГПР.А скорость понимали на сетевой карте гпр? На 10мб fullduplex?
Да, я писал про понижали, только андроид подменил слово.Скорость, как раз понижали со 100 Mbit/s до 10Mbit/s half duplex. Именно в этом режиме работает сетевая карта ячейки Д2ВЕ022. Если дело только в одном комплекте, то замените сперва кабели ЛВС и исключите промежуточные соединения. Подключите сразу от крейта ВРЛ в коммутатор 1 ГПР.
Тут то как раз понятно, либо проблема порта ВРЛ, либо проблема порта свича, можно перебросить на свободный, либо кабель с разъемами. Стоит сделать новый и уж им проверить еще раз. А вся сеть ГПР без проблем на 10 Mbit/s прекрасно работает, проверено лично. У Вас у свича скорость портов какая? Попробуйте порты ВРЛ настроить на 10Mbit/s half duplex и проверить на предмет отваливания. Кстати у нас тоже отваливался с пропаданием линка, но дело было, по моему мнению, в кривых драйверах сети для DOSа.Непонятно почему физически линк перестаёт гореть.
Изделие "Лира А10" выполнено на более современной, по сравнению с "АОРЛ-1АС", элементной базе и используется более "свежее" ПО. Имеет, при наличии финансирования, возможность выбора ВРЛ. В вычислительной части АРЛК использованы промышленные ПК (преимущество спорное при полной замене, но довольно надежные и имеющие возможность приобретения у сторонних поставщиков), без редукторный привод АС. Применение ОС Linux как в ПРЛ, так и в ГПР (есть варианты, как наш, с Windows XP, хотя сам ставил для пробы и Windows7). В ВРЛ "Лира-ВА" стоит клон MS-DOS. В АОРЛ 1-АС, с которыми пришлось знакомиться, стоит Windows NT, хотя в новых возможно что то по свежее установили. К недостатку могу отнести сложность восприятия личным составом, особенно без базовых знаний ПК, и необходимость наличия на объекте хотя бы одного сисадмина, либо работника имеющего такие знания. Отказы и непонятные моменты практически одинаковы в обоих вариантах.ЗА / ПРОТИВ по вариантам ЛИРА-А10 или АОРЛ-1.
Была такая же дилема, особенно после жалоб личного состава УВД на недомагания и головные боли. Но остановились на круглосуточной работе ПРЛ. В руководстве по АРЛК жестко прописана одновременная работа ПРЛ и ВРЛ. ПО ГПР написано для одновременной работы обоих локаторов. А самое главное - это критерий отказа. Отказом является пропадание отметок ПРЛ или ВРЛ в течении 30 минут. Или же пропадание отметок ПРЛ и ВРЛ в течении 4 оборотов. Как говориться прочувствуйте разницу..... А сами УМИ отказывают, по моему субъективному мнению, вне зависимости от режима работы... По крайней мере у нас при работе по запросу и для проверки, и при круглосуточной работе отказывают с завидным постоянством...Какой режим лучше для УМИ?
Уточните насчет 30 минут.Отказом является пропадание отметок ПРЛ или ВРЛ в течении 30 минут.
Если при одновременной работе ПРЛ и ВРЛ пропадают отметки только ПРЛ, но ВРЛ транслируются, или пропали отметки ВРЛ, но ПРЛ транслируются, то отказом АРЛК будет отсутствие отметок по одному из локаторов 30 минут и более. При одновременном пропадании отметок ПРЛ и ВРЛ отказом будет считаться их отсутствие в течении 4 оборотов, что составляет 20 секунд. По этому у нас ПРЛ не отключается, 20 секунд слишком малый промежуток для принятия решения. Хотя наша станция всего с одним передатчиком.....Уточните насчет 30 минут.
Эта норма прописана в ФАПах или это заводское нормртворчество в РЭ?отказом АРЛК будет отсутствие отметок по одному из локаторов 30 минут и более. При одновременном пропадании отметок ПРЛ и ВРЛ отказом будет считаться их отсутствие в течении 4 оборотов
ФАПы данную ситуацию не оговаривают. Данные об критериях отказа имеются в формуляре, после таблицы с основными техническими данными АРЛК. Правда в нашем формуляре 30 минут не указано, это значение "всплыло" после общения с КБ "Лира". И значение периодов обзора указано 3. Но с учетом путаницы в тех. документации (включая и формуляр) думаю принципиальной разницы нет между 3 или 4 периодами обзора.или это заводское нормртворчество в РЭ
Затем что у нас, повторюсь, Лира с МВРЛ Аврора, соответственно адресация разная.А зачем 2 vlan использовать? У нас с установки коммутаторы L3 с одним vlan и всеми портами в нем.
Когда нибудь (когда закончится гарантия).Согласовывайте с заводом и перенастраиватейте или меняйте.
На "веб морду" по IP доступ без пароля, SSH или Telnet по умолчанию выключены (у нас по крайней мере так, ну и пароль необходимо для работы задать будет). Параметры портов, насколько помню, во вкладке Troubleshooting (выбираем порт и смотрим).как вэб-браузером или консолью зайти на свич