Boka17
Пользователь
- Сообщения
- 39
- Реакции
- 1
- Баллы
- 8
Вопрос начинается ФАП 297 Приложение №8 п.4 "Акт разграничения принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок объекта".
Как у вас сделано? Понимаю, что у всех свои особенности, но, хочется понять и сделать наиболее верно.
Берём условный объект - курсовой маяк. На территории маяка имеем три отдельных сооружения - ТП (там 6 кВ и 0,4 кВ), контейнер с ДЭС и сам маяк в отдельном контейнере. Между ними по 30метров, силовые кабели в земле.
Вопрос - где проводить линию разграничения ответственности группы ЭТОП и инженеров объекта р/н, р/л ?
Сейчас линия по автоматам 0,4 кВ в ТП - т.е. кабель в земле от ТП до маяка и щит ввода в маяке, это уже моё (р/н, р/л). И второй ввод - от ТП до ДЭС и от ДЭС до маяка - тоже моё.
Вся силовая автоматика ДЭС - тоже моё, за исключением двигателя - моторист в штате ЭТОП, поэтому имеем линию "распила" по муфте генератора - мотор отдельно у ЭТОП, генератор отдельно у меня.... (бред)
Если "стрельнёт" кабель в грунте - ремонтировать будет ЭТОП в любом случае - специалисты и технологии у них....
Почему линия раздела не проходит по щиту ввода 220В в МАЯКЕ? Вся силовуха - кабели, ДЭС (весь) должны быть у ЭТОП.
Или я что-то не понимаю? Типа - объект твой , значит все твоё?
Как у вас сделано? Понимаю, что у всех свои особенности, но, хочется понять и сделать наиболее верно.
Берём условный объект - курсовой маяк. На территории маяка имеем три отдельных сооружения - ТП (там 6 кВ и 0,4 кВ), контейнер с ДЭС и сам маяк в отдельном контейнере. Между ними по 30метров, силовые кабели в земле.
Вопрос - где проводить линию разграничения ответственности группы ЭТОП и инженеров объекта р/н, р/л ?
Сейчас линия по автоматам 0,4 кВ в ТП - т.е. кабель в земле от ТП до маяка и щит ввода в маяке, это уже моё (р/н, р/л). И второй ввод - от ТП до ДЭС и от ДЭС до маяка - тоже моё.
Вся силовая автоматика ДЭС - тоже моё, за исключением двигателя - моторист в штате ЭТОП, поэтому имеем линию "распила" по муфте генератора - мотор отдельно у ЭТОП, генератор отдельно у меня.... (бред)
Если "стрельнёт" кабель в грунте - ремонтировать будет ЭТОП в любом случае - специалисты и технологии у них....
Почему линия раздела не проходит по щиту ввода 220В в МАЯКЕ? Вся силовуха - кабели, ДЭС (весь) должны быть у ЭТОП.
Или я что-то не понимаю? Типа - объект твой , значит все твоё?