Вопрос Аналоговая телефонная линия.

Bojan1

Новичок
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
Всем привет друзья!
Столкнулись с таким вопросом, было ли у вас в практике такое!
Есть необходимость подключение аналоговую телефонную линию с вызывным сигналом от 40 В. к системе регистрации. Вопрос в том не сожжет ли плату системы регистрации вызывной сигнал линии?
 

Панасенко Вадим

ООО НПФ "Сельсофт"
Сообщения
103
Реакции
5
Баллы
18
Всем привет друзья!
Столкнулись с таким вопросом, было ли у вас в практике такое!
Есть необходимость подключение аналоговую телефонную линию с вызывным сигналом от 40 В. к системе регистрации. Вопрос в том не сожжет ли плату системы регистрации вызывной сигнал линии?
А что за система регистрации? Есть ли у неё порты FXS/FSO?
 

kochetov

Участник
Сообщения
133
Реакции
10
Баллы
18
Всем привет друзья!
Столкнулись с таким вопросом, было ли у вас в практике такое!
Есть необходимость подключение аналоговую телефонную линию с вызывным сигналом от 40 В. к системе регистрации. Вопрос в том не сожжет ли плату системы регистрации вызывной сигнал линии?
Все зависит от оборудования регистрации, мы поступили проще : у нас были блочки от магнитофона shr-208, специально для подключения телефонных линий, там и ограничение при вызове и пропуск полезного сигнала. Можно попробовать сделать ограничитель с емкостной развязкой на встречно- параллельных диодах
 

Панасенко Вадим

ООО НПФ "Сельсофт"
Сообщения
103
Реакции
5
Баллы
18
Что бы принять входящий звонок от АТС и записать разговор, необходимо как минимум "снять трубку"= закоротить линию на 600 Ом и далее записывать. После окончания разговора (сигнал "занято" от АТС) разомкнуть 600 Ом и подключить детектор звонка.
 

kochetov

Участник
Сообщения
133
Реакции
10
Баллы
18
Что бы принять входящий звонок от АТС и записать разговор, необходимо как минимум "снять трубку"= закоротить линию на 600 Ом и далее записывать. После окончания разговора (сигнал "занято" от АТС) разомкнуть 600 Ом и подключить детектор звонка.
Стоп в начале мы хотели только регистрировать что есть в линии, принять вызов это дело абонента , пусть пишется постоянно зачем системе регистрации выполнять функции телефонного аппарата,
 

Панасенко Вадим

ООО НПФ "Сельсофт"
Сообщения
103
Реакции
5
Баллы
18
Стоп в начале мы хотели только регистрировать что есть в линии, принять вызов это дело абонента , пусть пишется постоянно зачем системе регистрации выполнять функции телефонного аппарата,
Если НЕ экономить время человека (при прослушивании) и место на носителе записи нужно, то можно писать всё подряд, попробуй потом найди запись, особенно если звонок раз в сутки.
Поэтому "хорошая" записывающая система должна следить за снятием трубки, и только потом писать сам разговор. Проще всего это сделать на уровне потока Е1,если конечно записывающая система это может (есть вход Е1 - 30 каналов), ну или если канал один, то плата которая бы занималась отслеживанием проключения канала и давала команду записывать сам разговор.
 

kochetov

Участник
Сообщения
133
Реакции
10
Баллы
18
Если НЕ экономить время человека (при прослушивании) и место на носителе записи нужно, то можно писать всё подряд, попробуй потом найди запись, особенно если звонок раз в сутки.
Поэтому "хорошая" записывающая система должна следить за снятием трубки, и только потом писать сам разговор. Проще всего это сделать на уровне потока Е1,если конечно записывающая система это может (есть вход Е1 - 30 каналов), ну или если канал один, то плата которая бы занималась отслеживанием проключения канала и давала команду записывать сам разговор.
Вадим , вопрос стоял про ограничение вызывного сигнала при записи на регистратор с обычной линии, практически любой регистратор на компе может писать и слушать по превышению устанленного порога . Найти звонок проблем не составляет, берётся объяснительная когда кто звонил, а вот если самоделки не сработает (вряд ли сертифицированная) и система не запишет это будет намного хуже для нас
 

Панасенко Вадим

ООО НПФ "Сельсофт"
Сообщения
103
Реакции
5
Баллы
18
Вадим , вопрос стоял про ограничение вызывного сигнала при записи на регистратор с обычной линии, практически любой регистратор на компе может писать и слушать по превышению устанленного порога . Найти звонок проблем не составляет, берётся объяснительная когда кто звонил, а вот если самоделки не сработает (вряд ли сертифицированная) и система не запишет это будет намного хуже для нас
Тогда так , см. приложение. Диоды обычные 1N4148 , они дадут ограничение 0,6в по сигналу. Плату не спалите , и что то запишите.
 

Вложения

  • ОГраничение звонка.gif
    ОГраничение звонка.gif
    2.1 KB · Просмотры: 27

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
Если НЕ экономить время человека (при прослушивании) и место на носителе записи нужно, то можно писать всё подряд, попробуй потом найди запись, особенно если звонок раз в сутки.
Поэтому "хорошая" записывающая система должна следить за снятием трубки, и только потом писать сам разговор. Проще всего это сделать на уровне потока Е1,если конечно записывающая система это может (есть вход Е1 - 30 каналов), ну или если канал один, то плата которая бы занималась отслеживанием проключения канала и давала команду записывать сам разговор.
Менять физический интерфейс входящей линии сертифицированной системы регистрации я бы не стал. Есть риски пропуска сигнала со всеми вытекающими последствиями. Если автор вопроса не имеет информации о технических параметрах входной линии, то кроме совета обратиться к изготовителю есть старый добрый опыт времён развитого социализма. На вход магнитофона SHR-8 мы подключали телефонную линию через слюдяной конденсатор 10000 ПФ. Его сопротивление на частоте 25 гц порядка 600 ком. Вход шунтировали двумя встречнопараллельными кремниевыми диодами. Оно работало без проблем.
 

Bojan1

Новичок
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
1
А что за система регистрации? Есть ли у неё порты FXS/FSO?
Нет порты FXO не имеются
[automerge]1689940585[/automerge]
Все зависит от оборудования регистрации, мы поступили проще : у нас были блочки от магнитофона shr-208, специально для подключения телефонных линий, там и ограничение при вызове и пропуск полезного сигнала. Можно попробовать сделать ограничитель с емкостной развязкой на встречно- параллельных д

Все зависит от оборудования регистрации, мы поступили проще : у нас были блочки от магнитофона shr-208, специально для подключения телефонных линий, там и ограничение при вызове и пропуск полезного сигнала. Можно попробовать сделать ограничитель с емкостной развязкой на встречно- параллельных диодах
Ну от магнитофонов SHR у нас не каких запчастей не осталось. Ну спасибо за совет со схемой встречно параллельными диодами.
[automerge]1689940644[/automerge]
Тогда так , см. приложение. Диоды обычные 1N4148 , они дадут ограничение 0,6в по сигналу. Плату не спалите , и что то запишите.
Благодарю за схему.
 
Сверху Снизу