Приветствую, коллеги! Такая проблема: прошлым летом нашу КТП переключили на другой фидер. Питающее напряжение и так было завышено а стало 250-253в и стала срабатывать защита в блоке П708. Зимой нагрузка больше, напряжение стало меньше, защита не срабатывает. Скоро лето, думаем, что делать. Уставка по напряжению в блоке П708 настраивается на заводе. Пока видится колхоз в виде шунтов или дросселей по каждой фазе перед блоком П708 чтобы погасить напряжение Дроссели смущают из за реактивного сопротивления, не будут ли они влиять на работу блока. Как я слышал Россети завышают напряжение по всей России. Кто-то может быть уже сталкивался с этим?
 

Евгений Ал

Эксперт
Сообщения
624
Реакции
78
Баллы
28
А где же прекрасный СТС (стабилизатор напряжения)? Большой и могучий.
А в нем есть платы управления (3 шт.), а в них есть переменные резисторы (уставка выходного напряжения).
 

Vasilich

Эксперт
Сообщения
612
Реакции
79
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
Приветствую! Была такая проблема на объектах. Но, мы нашему ведущему инженеру-электрику из службы ТОП популярно объяснили, что "пиливали" мы на новае стандарты, средства РТОП по ТТХ должны питаться напряжением 230 вольт (см. ТТХ в ФО). Он проникся и на всех наших ТПушках дал указание своим "нукерам" понизить напряжение путём переключения отводов на Тр-рах в ТП-10/0,4 (там есть такая возможность). Всё.
 

Andr1242

Новичок
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
А где же прекрасный СТС (стабилизатор напряжения)? Большой и могучий.
А в нем есть платы управления (3 шт.), а в них есть переменные резисторы (уставка выходного напряжения).
СТС стоит после блока П708
[automerge]1707747181[/automerge]
Приветствую! Была такая проблема на объектах. Но, мы нашему ведущему инженеру-электрику из службы ТОП популярно объяснили, что "пиливали" мы на новае стандарты, средства РТОП по ТТХ должны питаться напряжением 230 вольт (см. ТТХ в ФО). Он проникся и на всех наших ТПушках дал указание своим "нукерам" понизить напряжение путём переключения отводов на Тр-рах в ТП-10/0,4 (там есть такая возможность). Всё.
У
Приветствую! Была такая проблема на объектах. Но, мы нашему ведущему инженеру-электрику из службы ТОП популярно объяснили, что "пиливали" мы на новае стандарты, средства РТОП по ТТХ должны питаться напряжением 230 вольт (см. ТТХ в ФО). Он проникся и на всех наших ТПушках дал указание своим "нукерам" понизить напряжение путём переключения отводов на Тр-рах в ТП-10/0,4 (там есть такая возможность). Всё.
У нас даже энергетика нет, давить на них некому а так говорят что в ТП отводы переключены до конца, врут или нет не знаю
 
Последнее редактирование:

larkon

Пользователь
Сообщения
85
Реакции
4
Баллы
8
Адрес
Петрозаводск
Питающее напряжение и так было завышено а стало 250-253в и стала срабатывать защита в блоке П708.
253 это предельное напряжение по гостам) ждите 254 (только надо задокументировать) И сразу на них в суд
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
Приветствую, коллеги! Такая проблема: прошлым летом нашу КТП переключили на другой фидер. Питающее напряжение и так было завышено а стало 250-253в и стала срабатывать защита в блоке П708. Зимой нагрузка больше, напряжение стало меньше, защита не срабатывает. Скоро лето, думаем, что делать. Уставка по напряжению в блоке П708 настраивается на заводе. Пока видится колхоз в виде шунтов или дросселей по каждой фазе перед блоком П708 чтобы погасить напряжение Дроссели смущают из за реактивного сопротивления, не будут ли они влиять на работу блока. Как я слышал Россети завышают напряжение по всей России. Кто-то может быть уже сталкивался с этим?
А почему не снизить напряжение переключением на подстанции? Поставщики энергии всегда меняют режим зима-лето. Требуйте.
[automerge]1707821390[/automerge]
Если переключатель на ТП в крайнем положении и дальше снизить нельзя значит это проделки дачников на концах фидеров. Видимо они терзали Энергосбыт из-за низкого напряжения активнее вас. Видимо Вы в начале фидера. Тут два выхода- ругаться дальше размахивая жупелом безопасности полетов ( иногда помогает) или реанимировать ( установить) стабилизатор. На наших АРМ150 стоит 5 кВт стабилизатор. Только надо отвязаться от печек.
 
Последнее редактирование:

Zired

Новичок
Сообщения
10
Реакции
1
Баллы
3
253 это предельное напряжение по гостам) ждите 254 (только надо задокументировать) И сразу на них в суд
Вообще дизель-генератор должен завестись при 254В. В таком случае, я думаю проблем с документированием не возникнет да и начальство зашевелится
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
Вообще дизель-генератор должен завестись при 254В. В таком случае, я думаю проблем с документированием не возникнет да и начальство зашевелится
С такой внешней сетью дизель будет стартовать и останавливаться несколько раз хаотично, пока не отключится совсем. Вангую, что у них уставка контроля сети только на пропадание фаз. Иначе жизни нет никакой. При любой автоматике сети должен быть эксплуатационный запас на сработку запуска.
 

Zired

Новичок
Сообщения
10
Реакции
1
Баллы
3
С такой внешней сетью дизель будет стартовать и останавливаться несколько раз хаотично, пока не отключится совсем. Вангую, что у них уставка контроля сети только на пропадание фаз. Иначе жизни нет никакой. При любой автоматике сети должен быть эксплуатационный запас на сработку запуска.
Согласен. Мы поставили задержку на запуск 5 секунд (на случай короткой пропажи сети) и задержку остановки на 10 секунд (то есть в течение 10 секунд все параметры должны быть в пределах нормы)
 

Vasilich

Эксперт
Сообщения
612
Реакции
79
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
С такой внешней сетью дизель будет стартовать и останавливаться несколько раз хаотично, пока не отключится совсем. Вангую, что у них уставка контроля сети только на пропадание фаз. Иначе жизни нет никакой. При любой автоматике сети должен быть эксплуатационный запас на сработку запуска.
Здравствуйте!
У нас автоматика ДЭС на объектах запрограммирована несколько по-иному. При пропадании или выходе за пределы нормативных параметров промсети автоматика ДЭС ждёт n-ное количество секунд, затем запускает ДГУ и переводит оборудование объекта на питание от ДЭС. Обратный же переход и останов ДЭС осуществляет СИ СЭРТОС дистанционно в ручном режиме после выяснения причины запуска и контроля параметров электросети по показаниям АДУ ДЭС. Тем самым исключаются лишние и частые запуски-остановы ДЭС при наличии нестабильности питающей промсети.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
Здравствуйте!
У нас автоматика ДЭС на объектах запрограммирована несколько по-иному. При пропадании или выходе за пределы нормативных параметров промсети автоматика ДЭС ждёт n-ное количество секунд, затем запускает ДГУ и переводит оборудование объекта на питание от ДЭС. Обратный же переход и останов ДЭС осуществляет СИ СЭРТОС дистанционно в ручном режиме после выяснения причины запуска и контроля параметров электросети по показаниям АДУ ДЭС. Тем самым исключаются лишние и частые запуски-остановы ДЭС при наличии нестабильности питающей промсети.
Чему равно n?
 

Vasilich

Эксперт
Сообщения
612
Реакции
79
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
n= 5 сек. Через 5 секунд идёт команда на запуск, через 15 секунд - объект переводится на питание от ДЭС.
 
Последнее редактирование:

larkon

Пользователь
Сообщения
85
Реакции
4
Баллы
8
Адрес
Петрозаводск
Хорошо хоть эти параметры не прописали в приложениях в ФАПе.
У нас один дизель проверяет параметры сбоя сети 10 сек. Второй 20. Обратный переход через 30 секунд "нормальной" сети. Параметрами нормальности тоже можно поиграться в контролере.
За 15 лет эксплуатации всего два раза дизеля запускались просто так.
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
Хорошо хоть эти параметры не прописали в приложениях в ФАПе.
У нас один дизель проверяет параметры сбоя сети 10 сек. Второй 20. Обратный переход через 30 секунд "нормальной" сети. Параметрами нормальности тоже можно поиграться в контролере.
За 15 лет эксплуатации всего два раза дизеля запускались просто так.
Михаил Жванецкий "Нормально, Григорий! Отлично, Константин!" (1979)
 

druid

Участник
Сообщения
184
Реакции
21
Баллы
18
Адрес
Нижневартовск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и С
Считаю более правильным, что бы обратный переход осуществлялся вручную по команде от ССИ. А то у тебя борт на заходе, дали свет автоматика на сеть перешла, а ОРЛ с пеленгаторами потух. Актуально для объектов не оборудованных нормальными UPS.
 

larkon

Пользователь
Сообщения
85
Реакции
4
Баллы
8
Адрес
Петрозаводск
Считаю более правильным, что бы обратный переход осуществлялся вручную по команде от ССИ. А то у тебя борт на заходе, дали свет автоматика на сеть перешла, а ОРЛ с пеленгаторами потух. Актуально для объектов не оборудованных нормальными UPS.
Естественно все зависит от конкретных условий. Но уж обеспечить пеленгаторы ИБП не проблема.
 

druid

Участник
Сообщения
184
Реакции
21
Баллы
18
Адрес
Нижневартовск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и С
Естественно все зависит от конкретных условий. Но уж обеспечить пеленгаторы ИБП не проблема.
А ОРЛ Вы не заметили в примере? Пеленгатор то включится через пару секунд, да и ИБП для АРП 75 не то, что б сильно просто поставить.
 

larkon

Пользователь
Сообщения
85
Реакции
4
Баллы
8
Адрес
Петрозаводск
да и ИБП для АРП 75 не то, что б сильно просто поставить.
Я бы даже сказал невозможно. Вот на стойку связи поставить два трехкиловатных ИБП можно, а на старенький АРП нельзя.
 

Vasilich

Эксперт
Сообщения
612
Реакции
79
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
Я бы даже сказал невозможно. Вот на стойку связи поставить два трехкиловатных ИБП можно, а на старенький АРП нельзя.
Здравствуйте, всем! Мне удалось поставить ИБП в АРП "Платан" первого выпуска (который ещё на "Бакланах"). Теперь уже года четыре горя не знаем. Здесь на форуме я это описывал в ветке про АРП "Платан".
 

VIRGA

Эксперт
Сообщения
1 740
Реакции
294
Баллы
83
Здравствуйте, всем! Мне удалось поставить ИБП в АРП "Платан" первого выпуска (который ещё на "Бакланах"). Теперь уже года четыре горя не знаем. Здесь на форуме я это описывал в ветке про АРП "Платан".
Браво! Кто ищет, тот всегда найдет. В каком сечении схемы поставлены ИБП, их мощность? Требуется ли переделка схемы?
 