Обсуждение Конструктивные и технические НЕДОСТАТКИ DVOR 2000/DME 2700

СПЕКТР

Пользователь
Сообщения
12
Реакции
3
Баллы
3
Добрый день коллеги.
Поделюсь опытом эксплуатации DVOR 2000/DME 2700 c 2015 года.
Цель данной темы, обмен опытом и возможность внесения соответствующих доработок в изделие для повышения надежности и безотказности средства.

Контейнер.

Двери в контейнер плотно не закрываются, снизу щель, приходится зимой прикрывать утеплителем. Регулировки прилегания двери нет. Может быть ее повело при транспортировке. Пробовали устранить зазор, не получилось.

upload_2017-11-30_11-2-11.png


upload_2017-11-30_11-2-20.png


В контейнере были установлены обогреватели по 750 Вт. Монтажники были удивлены. Зимой было холодно. Сами установили по 1 500 Вт. температура в норме. Проводка рассчитана до 2 000 Вт. Обогрев работает по штатной схеме в автоматическом режиме, температуру поддерживает в заданных пределах.

upload_2017-11-30_11-2-44.png


В контейнере мало места. Нет места под ЗИП, все лежало в коробках на полу, установили стеллаж.

upload_2017-11-30_11-3-13.png


Нет вешалки.

Комплектация (инструмент, приборы) хорошая. Места для хранения нет.

Оборудование.

К DME в принципе вопросов нет. Монтаж, расположение все устраивает

upload_2017-11-30_11-4-3.png


Места для работы с МАРМ (Мобильное Автоматизированное Рабочее Место) по-простому ноутбук, не предусмотрено. Чтобы работать с МАРМ, при обслуживании ДМЕ необходимо в заде шкафа ставить стул на него устанавливать МАРМ и на корточках работать. Хотя место в шкафу ДМЕ много, можно было поставить выдвижной столик.

upload_2017-11-30_11-7-40.png


upload_2017-11-30_11-8-0.png


Вид на антенну ДМЕ.

Кожух не закрывает полностью нишу в которой расположена плата делителя мощности с контрольной антенны. Щель прикрыли пенопластом и обмотали целлофаном. Иначе все метео осадки, пыль будут внутри.

upload_2017-11-30_11-8-10.png


DVOR- монтаж. Много разъемов выполнено не на пайке, а шлейфа в зажим. Большая вероятность плохого контакта (разъемы управления вибраторами, контроль вибраторов).За период эксплуатации произвели перепайку разъемов «Управление четными и нечетными вибраторами», «Контроль четными и нечетными вибраторами» разъемы не качественные при распайке на заводе в гнезда попала канифоль после обработки спиртом контакт появлялся, спирт испаряется, контакт теряется. После перепайки такая проблема по этим разъемам пропала.

upload_2017-11-30_11-8-25.png


Блоки переключатель сети, контроллер АБ, модуль питания расположены на уровне пола, как с ними проводить ремонтные работы? Встаёшь на корточки и работаешь.

upload_2017-11-30_11-9-23.png


Монтаж в блоках (переключатель сети, контроллер АБ, модуль питания) желает лучшего. ИТП объекта делали доработки по этим блокам.

В период с 23.11.16г. по 30.11.16г. Снят блок модуля питания с первого комплекта, при вскрытии обнаружены подгорания на коммутационной колодке -48В. Плохой контакт, не правильная разделка перемычек. Своими силами изготовлены новые перемычки, перепаяны наконечники подводящих проводов.

При ревизии модуля питания со второго комплекта выявлены аналогичные неисправности. Перемычки были выполнены из многожильного, мягкого медного провода. Места под зажимы в колодке не пропаяны, в колодке плохо фиксировались. По этой причине плохой контакт, нагрев, подгорание колодки, пропадание питающего напряжения 48 вольт, что приводило к нестабильной работе маяка.

upload_2017-11-30_11-10-5.png


upload_2017-11-30_11-10-14.png


Изготовили новую колодку и выполнили монтаж.

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации не помогает в работе, нет действия при замене блоков, плат. Например при замене кассеты процессора ВАИШ. 466219.004 первого комплекта выявлено, что блок не подходит к маяку (контрольные азимуты не соответствуют установленным на маяке). Причину неисправности выявить не удалось. При обращении на завод выяснилось, что при замене кассеты процессора необходимо менять карту памяти (находится внутри блока). При замене карты работа блока в норме. Инструкция по эксплуатации не разъясняет такие моменты, все приходится осваивать самим.

В руководстве по эксплуатации, во многих разделах прописано, что после всех вмешательств в работу оборудования (замена блоков, плат) изменение параметров может полностью нарушить работу радиомаяка. Как можно проводить ремонты, не боясь нарушить параметры сигналов? Как произвести корректировку параметров, не прописано. При замене усилителей БЧ параметры однозначно поменяются. Напрашивается вывод, что при проведении ремонтов большая вероятность, что настройки могут сбиться. Зачем тогда ЗИП.

Нет раздела по проведению облета (корректировка, поправки). В программе настройки в разделе 2.7.11.5 указывается, как произвести юстировку при облете. А если будут замечания по орбите как скорректировать ошибки?

Почти все разделы заканчиваются фразой «Изменения этих параметров могут полностью нарушить работу радиомаяка».
По такому руководству по эксплуатации тяжело грамотно эксплуатировать оборудование.


Примечание

В 2016 году отправляли два раза плату преобразователя ВАИШ 468367.031, после ремонта ставим на оборудование, через неделю уходит в аварию. Провели консультацию со специалистами завода, оказывается причина в устаревшем программном обеспечении. Откуда мы можем знать, что программное обеспечение старое. Раз отправляем блок в ремонт, будьте добры проверить его полностью, сделать все необходимые доработки. Деньги за ремонт завод берет не малые.

Платы ходят в ремонт порядка трех – четырех месяцев.

Благодарю за внимание.
 

ПИКселЬ

Новичок
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
Спасибо! :rolleyes: Было познавательно... У нас DVOR/DME только дожидается ввода в эксплуатацию. Дверь закрывается плотно, обогреватели сразу установлены на 1,5 кВт. Посреди Чукотки это важно.
 

Service_Azimut

АО "Азимут"
Сообщения
87
Реакции
14
Баллы
8
Добрый день коллеги.
Поделюсь опытом эксплуатации DVOR 2000/DME 2700 c 2015 года.
Цель данной темы, обмен опытом и возможность внесения соответствующих доработок в изделие для повышения надежности и безотказности средства.

Контейнер.

Двери в контейнер плотно не закрываются, снизу щель, приходится зимой прикрывать утеплителем. Регулировки прилегания двери нет. Может быть ее повело при транспортировке. Пробовали устранить зазор, не получилось.

Посмотреть вложение 1728

Посмотреть вложение 1729

В контейнере были установлены обогреватели по 750 Вт. Монтажники были удивлены. Зимой было холодно. Сами установили по 1 500 Вт. температура в норме. Проводка рассчитана до 2 000 Вт. Обогрев работает по штатной схеме в автоматическом режиме, температуру поддерживает в заданных пределах.

Посмотреть вложение 1730

В контейнере мало места. Нет места под ЗИП, все лежало в коробках на полу, установили стеллаж.

Посмотреть вложение 1731

Нет вешалки.

Комплектация (инструмент, приборы) хорошая. Места для хранения нет.

Оборудование.

К DME в принципе вопросов нет. Монтаж, расположение все устраивает

Посмотреть вложение 1732

Места для работы с МАРМ (Мобильное Автоматизированное Рабочее Место) по-простому ноутбук, не предусмотрено. Чтобы работать с МАРМ, при обслуживании ДМЕ необходимо в заде шкафа ставить стул на него устанавливать МАРМ и на корточках работать. Хотя место в шкафу ДМЕ много, можно было поставить выдвижной столик.

Посмотреть вложение 1733

Посмотреть вложение 1734

Вид на антенну ДМЕ.

Кожух не закрывает полностью нишу в которой расположена плата делителя мощности с контрольной антенны. Щель прикрыли пенопластом и обмотали целлофаном. Иначе все метео осадки, пыль будут внутри.

Посмотреть вложение 1735

DVOR- монтаж. Много разъемов выполнено не на пайке, а шлейфа в зажим. Большая вероятность плохого контакта (разъемы управления вибраторами, контроль вибраторов).За период эксплуатации произвели перепайку разъемов «Управление четными и нечетными вибраторами», «Контроль четными и нечетными вибраторами» разъемы не качественные при распайке на заводе в гнезда попала канифоль после обработки спиртом контакт появлялся, спирт испаряется, контакт теряется. После перепайки такая проблема по этим разъемам пропала.

Посмотреть вложение 1736

Блоки переключатель сети, контроллер АБ, модуль питания расположены на уровне пола, как с ними проводить ремонтные работы? Встаёшь на корточки и работаешь.

Посмотреть вложение 1737

Монтаж в блоках (переключатель сети, контроллер АБ, модуль питания) желает лучшего. ИТП объекта делали доработки по этим блокам.

В период с 23.11.16г. по 30.11.16г. Снят блок модуля питания с первого комплекта, при вскрытии обнаружены подгорания на коммутационной колодке -48В. Плохой контакт, не правильная разделка перемычек. Своими силами изготовлены новые перемычки, перепаяны наконечники подводящих проводов.

При ревизии модуля питания со второго комплекта выявлены аналогичные неисправности. Перемычки были выполнены из многожильного, мягкого медного провода. Места под зажимы в колодке не пропаяны, в колодке плохо фиксировались. По этой причине плохой контакт, нагрев, подгорание колодки, пропадание питающего напряжения 48 вольт, что приводило к нестабильной работе маяка.

Посмотреть вложение 1738

Посмотреть вложение 1739

Изготовили новую колодку и выполнили монтаж.

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации не помогает в работе, нет действия при замене блоков, плат. Например при замене кассеты процессора ВАИШ. 466219.004 первого комплекта выявлено, что блок не подходит к маяку (контрольные азимуты не соответствуют установленным на маяке). Причину неисправности выявить не удалось. При обращении на завод выяснилось, что при замене кассеты процессора необходимо менять карту памяти (находится внутри блока). При замене карты работа блока в норме. Инструкция по эксплуатации не разъясняет такие моменты, все приходится осваивать самим.

В руководстве по эксплуатации, во многих разделах прописано, что после всех вмешательств в работу оборудования (замена блоков, плат) изменение параметров может полностью нарушить работу радиомаяка. Как можно проводить ремонты, не боясь нарушить параметры сигналов? Как произвести корректировку параметров, не прописано. При замене усилителей БЧ параметры однозначно поменяются. Напрашивается вывод, что при проведении ремонтов большая вероятность, что настройки могут сбиться. Зачем тогда ЗИП.

Нет раздела по проведению облета (корректировка, поправки). В программе настройки в разделе 2.7.11.5 указывается, как произвести юстировку при облете. А если будут замечания по орбите как скорректировать ошибки?

Почти все разделы заканчиваются фразой «Изменения этих параметров могут полностью нарушить работу радиомаяка».
По такому руководству по эксплуатации тяжело грамотно эксплуатировать оборудование.


Примечание

В 2016 году отправляли два раза плату преобразователя ВАИШ 468367.031, после ремонта ставим на оборудование, через неделю уходит в аварию. Провели консультацию со специалистами завода, оказывается причина в устаревшем программном обеспечении. Откуда мы можем знать, что программное обеспечение старое. Раз отправляем блок в ремонт, будьте добры проверить его полностью, сделать все необходимые доработки. Деньги за ремонт завод берет не малые.

Платы ходят в ремонт порядка трех – четырех месяцев.

Благодарю за внимание.


Спасибо за комментарии по конструктиву и работе нашего изделия.

В настоящее время мы поставляем новую модификацию DVOR2000/DME2700, в которой учтено большинство описанных Вами замечаний.

Мы передали Ваши комментарии разработчикам изделия и в дирекцию по качеству для детальной проработки.

По ремонтным работам: С целью формирования обменного фонда «быстрого реагирования» руководством Азимута принято решение по формированию неснижаемого остатка блоков и узлов, в том числе материалов и КИ, наиболее часто отказывающих в процессе эксплуатации. Данные меры позволят уменьшить время проведения ремонта.
 

druid

Участник
Сообщения
185
Реакции
23
Баллы
18
Адрес
Нижневартовск
Род занятий
Ведущий инженер РН, РЛ и С
У нас третий год дожидается монтажа. Дырка под дверью есть, по остальному не знаю.Приятно удивил набор инструмента, сейчас большая редкость, столик есть раскладной и даже лестница. Обогреватели уже 1,5 кВт хватает с запасом. В прошлую зиму до -50 опускалась температура. У нас он стоит подключенным к сети, для того, чтобы обогрев был.
 
Сверху Снизу