nvkvadim
Эксперт
Из наших мытарств:Может что посоветуете (поделитесь)?
1. заменили локалку от ВРЛ до коммутатора в стойке обработки.
2. обжали rg45 сами и использовали все 8 контактов.
3. в ячейке 022 меняли прошивку и меняли прошивку ПЛИС
4. дорабатывали охлаждение 022 ячейки
5. заменили коммутатор (у нас стоял еще 3com) на cisco
После всего проделанного сообщения типа нет данных от ВРЛ, Общее состояние ВРЛ – неисправность, отсутствует связь с соседним комплектом ВРЛ-2 или ВРЛ-1., Единственный комплект в резерве – ВРЛ-2 (ВРЛ-1) пропали.
Остались редкие случаи самопроизвольного перехода с комплекта на комплект.
Подключите через KVM к 022 ячейке монитор мышь и клавиатуру и попытайтесь отследить какие ошибки начинает выдавать АСК ВРЛ перед сбоем.
Я именно сидя в локаторе перед монитором отлавливал все сообщения об ошибках, а уж потом пытался их устранять.