Все хотят иметь уже готовый, поэтому Вам никто не поможет.есть ли у кого пример регламента То ДЭС согласно ФАП 297
есть ли у кого пример регламента То ДЭС согласно ФАП 297
Мы например вообще раз в неделю производим замер, а Вы не мерите плотность?Уважаемый Евгений АЛ.
В месячной форме ТО у Вас прописан замер плотности электролита.
( Как на духу) Вы в самом деле пользуетесь ареометром и пишете плотность в каждой банке в специальный журнал?
Нет, не МЕРЯЕМ. Только нагрузочная вилка.Мы например вообще раз в неделю производим замер, а Вы не мерите плотность?
вы проводите разряд-заряд? если да, то чем пользуетесь? как выглядит все процедура тренировки от и до?Реальную емкость можно измерить только при проведении полноценного КТЦ, а "показометры" могут с большой погрешностью показать жив пациент или уже всё. Не доверяйте им - лукавят они.
Шедеврально. Использовать ареометр в качестве иконы!P.S. А ареометр стоит в каждой агрегатной на видном месте!
Даже не собираюсь спорить! Коллега попросил для примера, Я поделился.Теперь будем спорить, кто правее.
Производитель Wilson забыл про АКБ. (см файл)Регламент техобслуживания ОБЯЗАН разрабатывать производитель оборудования и никто другой.
Не переживайте. Вы совершенно правы, исполняя требования ФАП. Не правы составители ФАПа и те, кто пишет ТЗ на серийные изделия и закупки. Как только запретят закупки оборудования без Регламента, изготовители ( в т.ч. и Wilson) его сваяют в минуту. Тогда не будет вопросов к Вам, составителям регламента ДЭС типа ну почему Вы не меряете плотность электролита. (Или перестали измерять, что еще страшнее)И тут выходит на сцену пункт 3.14 ФАП-297
Критикуйте.есть ли у кого пример регламента То ДЭС согласно ФАП 297
Очень хорошо!Критикуйте.
Регламент разрабатывался-утверждался до обязаловки с СМК, а ссылку на http конечно-же можно исключить.Очень хорошо!
Перенесёте в СМК - будет отлично.
Только смущает "Интернет ресурс http://mwatte.ru", может убрать?
Да и критиковать то нечего. Все грамотно и по делу!!! Самому пришлось делать формуляр на буржуйский дизель... Ну не понимают эти "буржуины" что без формуляра у нас эксплуатировать оборудование запрещено....Критикуйте.
Я бы еще добавил ТО-3 совмещенный с прогоном ДЭС под нагрузкойКритикуйте.
Я бы еще добавил ТО-3 совмещенный с прогоном ДЭС под нагрузкой