У нас стоит с 2014 года. После этого стали строить по титулу капстроительства. Соответственно - башня с фундаментом - капстроение, сам локатор - движимое имущество.Коллеги, у кого локатор стоит на башне, как некапитальное строение,
Вас интересует случай, когда локатор строили о титулу капстроительства или хапспособом?а можно проект или документацию какую кинуть на почту kochetovaf@gmail.com именно по башне
Хапспособ - термин из эпохи исторического материализма. Извращенное - хозспособ. Строители должны знать тонкости этого дела.меня интересует как построить башню как некапитальное строение, если я правильно понял то у Вас именно так и сделано? я не понял, что есть хапспособ?
Используйте пригруженную опору,весь смысл в том,что фундамент этой опоры НЕ капитальный,легко разбираются и перемещается на другое место. Вот к примеруменя интересует как построить башню как некапитальное строение
земля своя, у нас тут еще сейсмика 9 баллов (и когда делали проект для ДМЕ пришлось подключать электропитание на улице т.к. КДП 8,4 балла) , и ветровые нагрузки до 40 метров, нынешние требования по строительству это прямо дубина в колеса развития предприятияХапспособ - термин из эпохи исторического материализма. Извращенное - хозспособ. Строители должны знать тонкости этого дела.
Теперь по теме. С 2014 г. изменились правила и построить башню без проекта невозможно. Там еще много деталей, связанных с собственностью на землю, без которой строительство невозможно никакое.
Если раньше мы ставили привод на раз-два (КУНГ на блоки, антенну с противовесами на субботнике)то теперь без проекта никак. Особые заморочки, если Вы вздумаете разместить ноутбук контроля и управления локатором на существующем КДП. Вам придется заключать договор и проводить обследование фундаментов КДП на предмет выдерживания новой нагрузки. Мрак и жуть, но иначе Госэкспертиза проект не пропустит.
Так что забудьте о прошлом, смотрите в будущее.
Есть места, где ДТ желают ставить на кдп. Но мы всегда устанавливаем на позиции в техздании. На кдп идёт блок от ОПС, который подключается затем к местному пудьту пожарной охраны, коммутаторы zyxel, конвертеры moxa для выдачи на альфу, по 2 комплекта. Ну и блок КО. Это такой общий список. В зависимости от позиции может что то меняться, но не сильноДобрый день коллеги. Как я понял дистанционный терминал ДТ устанавливается на позиции, а на КДП какое оборудование из состава ТРЛК, кроме КО, устанавливается? И, если у кого-то еще остались ТУ на подключение к сети , был бы благодарен, если бы вы поделились.
П/О Дистанционного терминала гибко конфигурируется и может работать и в режиме просмотра *.kt и *.kdp файлов и в режиме РМО для контроля РЛИ, поступающей от локатора.Добрый день, уважаемые коллеги! Может у кого есть ПО для просмотра РЛИ с "Сопки-2" которая может работать под ОС Windows.