Вопрос Удалённый мониторинг ИБП

nexxk

Новичок
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
Коллеги, день добрый!
Интересен вопрос об организации удалённого мониторинга нескольких ИБП типа APC. ?
Как организованы каналы мониторинга через точку доступа по р.каналу или же по "веревке"?
COM или RG ?
и посредством какой проги сопрягались с ИБП ?
 

zztop

Участник
Сообщения
185
Реакции
32
Баллы
28
Мониторинг ИБП у нас как правило осуществляется оборудованием, установленным на удаленной позиции. Что 485, что Ethernet запихивается в поток, а там уже не принципиально, по воздуху или по кабелю идет передача информации. Из софта есть программы PowerChute (родная APC), apcupsd, Network UPS Tools, Smart UPS. Тут уже надо выбирать по поддержке/функционалу.
 

Vasilich

Эксперт
Сообщения
617
Реакции
82
Баллы
28
Адрес
Юг Западной Сибири
Род занятий
инженер
Всем добра!
У нас на объектах те ИБП, которые штатно входят в состав аппаратуры управляются физическим сигналом "корпус" по выводу "7" разъёма DB9 (ИБП МОС ПВК в АОРЛ-1АС), общий ИБП локатора мониторится по RS-485-преобразуется в СОМ-далее через ADSL-модем на ПЭВМ местного терминала. На приёмном центре в ИБП встроены платы, организующие интерфейс Ethernet, далее по ЛВС на АДУ. Кстати, у этих ИБП есть WEB-интерфейс, зная их IP-адреса можно мониторить их через любой WEB-браузер.
В перленгаторе ИБП устанавливали сами, мониторинг организовали по СОМ-порту-преобразуем МОХА в RS-485-далее физическая пара-МОХА-СОМ-USB-ПЭВМ у сменного техника объекта. Прогрграмму сейчас не подскажу, но какую-то самую простенькую. На днях могу скинуть.
 

Val

Пользователь
Сообщения
63
Реакции
4
Баллы
8
Рекомендую попробывать Dude Network Monitoring. Позволяет мониторить все оборудование поддерживающее
SNMP в т.ч. ИБП. Находите в MIB-файле к оборудованию требуемый OID , прикручиваете его к системе мониторинга и контролируете нужные Вам параметры. Картинка всей сети перед глазами и не нужно лопатить разнородные системы мониторинга для каждого отдельного устройства.
 

Val

Пользователь
Сообщения
63
Реакции
4
Баллы
8
Приложил скрин одного из объектов мониторинга. Мультиплексор Makom-MX и блок питания УЭП2-3. Перед глазами состояние портов Eth, протокола резервирования RSTP, счетчики ошибок E1. Одновременно мониторятся основные параметры блоков питание УЭП2-3 и настроены тригеры состояния в случае выхода за пределы допустимых значений. В случае аварий идет подсветка на схеме, звуковая сигнализация, при желание отправит оповещение.
 

Вложения

  • Dude SNMP.png
    Dude SNMP.png
    39.9 KB · Просмотры: 113

VladimirSL

Пользователь
Сообщения
15
Реакции
1
Баллы
1
Адрес
Аэронавигация Северо-Восточной Сибири, г. Якутск
Род занятий
Инженер РН, РЛ и связи.
Коллеги, день добрый!
Интересен вопрос об организации удалённого мониторинга нескольких ИБП типа APC. ?
Как организованы каналы мониторинга через точку доступа по р.каналу или же по "веревке"?
COM или RG ?
и посредством какой проги сопрягались с ИБП ?
Мы в APC'шные UPSы поставили платы AP9630 и дергаем информацию Zabbix'ом по SNMP.
 
Сверху Снизу