ПроблемаРМП-200. Выбивает в грозу плату управления.
Второй раз за период эксплуатации с 2017 г. во время грозы выбивает плату управления АИЦТ.468332.016 (неисправен программируемый контроллер). Стоимость десятки тысяч рублей. Как уйти от этого?
Второй раз за период эксплуатации с 2017 г. во время грозы выбивает плату управления АИЦТ.468332.016 (неисправен программируемый контроллер). Стоимость десятки тысяч рублей. Как уйти от этого?
РМП-200 не эксплуатируем, но предлагаю ознакомиться с презентацией коллег. По своему опыту: уход от медных физических линий управления на ВОЛС, надежное заземление, грозозащита на кроссовых плинтах - помогает.
Одновременный отказ зарядного устройства намекает на перенапряжение по сети питания. Я бы кроме анализа системы молниезащиты техздания (КУНГА), системы заземления подстанции и обьекта попробовал бы устройство защиты от перенапряжений { УЗИП}.
Дело в том, что эта плата физически связана с заградогнями на антенне. Возможно наведённый заряд от грозы и выбивает контроллер. Наверное грозозащиту нужно ставить и на линию заградогней. Успеет-ли УЗИП разорвать цепь?
Дело в том, что эта плата физически связана с заградогнями на антенне. Возможно наведённый заряд от грозы и выбивает контроллер. Наверное грозозащиту нужно ставить и на линию заградогней. Успеет-ли УЗИП разорвать цепь?