Доброго времени суток!
Не можем настроить передачу данных по оптике.
У кого есть опыт передачи данных от блока АРП по оптической линии до стойки АДУ, поделитесь.
Блок АРП находится в аппаратной рядом с АМУ АРП, выдает информацию по RS-232 подали сигнал на модуль MOXA TCF-142-S-SC длина по кабелю км 7 (оптику проверили, рефлектограмма на отлично) далее в такой же модуль MOXA TCF-142-S-SC с него подаем в RS-232 на стойку..... и ничего.... иногда пробивается пеленг, без частот.
На резервной медной линии стоят Tainet ы все работает как надо.
Собираем схему в аппаратной: блок АРП RS-232 - МОХА - патч корды оптические - МОХА - RS-232 ноутбук комплектный, работает, переносим в КДП не работает ни на стойку ни на ноутбук.
Поменяли медиаконверторы на MOXA ICF-1150I-M-SC-T, все тоже на короткой дистанции работает, переносим в КДП нет. Были еще разные варианты например с ICP-CON I-7520 отдавали в оптику 485. Завтра будем преобразовывать RS-232 в ethernet в оптику и обратно. Вообщем идет уже какая то магия. Линию проверяли раз пять, патчкорды меняли, разъемы перепаивали. Идеи кончаются.
Не можем настроить передачу данных по оптике.
У кого есть опыт передачи данных от блока АРП по оптической линии до стойки АДУ, поделитесь.
Блок АРП находится в аппаратной рядом с АМУ АРП, выдает информацию по RS-232 подали сигнал на модуль MOXA TCF-142-S-SC длина по кабелю км 7 (оптику проверили, рефлектограмма на отлично) далее в такой же модуль MOXA TCF-142-S-SC с него подаем в RS-232 на стойку..... и ничего.... иногда пробивается пеленг, без частот.
На резервной медной линии стоят Tainet ы все работает как надо.
Собираем схему в аппаратной: блок АРП RS-232 - МОХА - патч корды оптические - МОХА - RS-232 ноутбук комплектный, работает, переносим в КДП не работает ни на стойку ни на ноутбук.
Поменяли медиаконверторы на MOXA ICF-1150I-M-SC-T, все тоже на короткой дистанции работает, переносим в КДП нет. Были еще разные варианты например с ICP-CON I-7520 отдавали в оптику 485. Завтра будем преобразовывать RS-232 в ethernet в оптику и обратно. Вообщем идет уже какая то магия. Линию проверяли раз пять, патчкорды меняли, разъемы перепаивали. Идеи кончаются.